Просмотров: 15192Тема: «Кондиционер Neoclima потолочный при включении на тепло выдает ошибку P7, ошибка P7 - обледенение теплообменника наружного блока в режиме обогрева» в форуме: Установка и монтаж
Смонтировали кондиционер Neoclima NCS60AG3/NU60AG3 потолочный 17,9 кВт, трасса 3м. При включении на тепло выдает ошибку P7 - обледенение теплообменника наружного блока в режиме обогрева. Обледенение на теплообменнике отсутствует. Температура наружного воздуха -7 град. Продавец сказал, что наружный блок оснащен низкотемпературным комплектом - подогрев картера компрессора, то есть наружный блок может работать при температуре наружного воздуха до -15 град. Кондиционер новый, первый запуск.
В мануале написано, что при данной ошибке необходимо выключить и включить кондиционер заново, но это не помогает. В чем может быть причина? Поможет ли установка регулятора скорости вращения вентилятора?
Вскрыли наружный блок. есть два впаяных датчика на трубках. На теплообменнике в видимых областях датчика нет. А где обычно он крепиться? Может снизу теплообменника, или он не обязательно должен находится на теплообменнике?
Есть еще резиновая красная штучка на картере компрессора - не понятно, это подогрев картера, но почему он тогда не греется при работе кондиционера, или все-таки это датчик защиты от перегрева компрессора?
Датчики от 220 не работают. И когда работает компрессор, работать подогрев не должен. Зимний комлект какой установлен? Или подогрев картера и есть зимник ? лол
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
ОЙ, мля...
Один датчик - температура теплообменника - для работы кондиционера.
Другой - температура теплообменника - для работы регулятора скорости вентилятора.
Вам нужно смотреть тот, который есть на схеме наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ой бля!
Судя по вопросам и предположениям Gloomerr в ремонте кондеев ваще никак.
Пройдитесь по монтажу, чтоб никто ни к чему не мог придраться и тащите гарантийщиков от продавца.
БЛЯ_АААААААААА !!!!!!!!!!!! Низкотемпературный комплект и обогрев .. ну ни как не совместимы . НТК служит для работы на холод при низких температурах .
Артур - резинка (подогрев картера) у продвинутых менеджеров считается ЗК. :D
По ее работе надо смотреть как расключен - не факт что через релюшку, в большинстве случаев сажают напрямую на 220.
Там походу нет регулятора скорости т.к. продаван хотел его впарить исчо.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.