Уважаемые коллеги , отключился через неделю после просадки сети до 150В. Признаков жизни не подает , не подскажете ли где поискать русский мануал на контроллер С7000 . Заранее благодарен за помощь .
Илья спасибо , дело в том что он есть у Заказчика - я его смотрел , английский у меня есть , просто очень похоже , что сгорела плата контроллера COMP TROL , на ней был сгоревший предохранитель 2А , кондиционер не видит ни шина , ни БМС , а с платой пульта нет обмена (не мигает левая пара светодиодов , если смотреть на дверцу из шкафа как партизанен ). На главной плате по мануалу должна быть индикация работы генератора тактовой частоты красным светодиодом , не горят вообще ни один . На предложение начальника поставить туда плату из соседнего кондиционера пришлось ответить категорическим нахом . Вот теперь и пытаюсь найти удобочитаемый мануал .
У меня их два. Один мануал подробный по плате управления
Необходимо у Сергея спросить русскую версию. хотя я сомневаюсь что у него есть т.к. он мне всю инфу по Штульцам отправил.
Может стоит сдать плату на ремонт электронщикам?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.