Приветствую!
Задача смонтировать стояк для дренажа от 14 блоков VRF снаружи здания под утепленным вент. фасадом.
Проектировщик не заложил компенсаторы, считает, что не нужны.
Прикинул для 19 м с дельтой 50 градусов - почти 200 мм должен играть.
Плечо П-компенсатора выходит чуть ли не 1200 мм. Так не получится, плечо больше 300 мм не спаять.
Вот думаю, делать Z-компенсаторы на 45 градусных отводах через 4 м, плечо 300 мм. Стояк крепить на
фиксированные опоры под тройники, а коменсаторы - на скользящие.
Или ерунда все это, гнать прямой, как по проекту и не выдумывать?
С уважением, Алексей Жужнев.