Ставить компенсаторы или нет на дренажный стояк PPR 25мм высотой 19 м
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Ставить компенсаторы или нет на дренажный стояк PPR 25мм высотой 19 м

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ставить компенсаторы или нет на дренажный стояк PPR 25мм высотой 19 м»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3292Тема: «Ставить компенсаторы или нет на дренажный стояк PPR 25мм высотой 19 м» в форуме: Установка и монтаж
#1
Приветствую!

Задача смонтировать стояк для дренажа от 14 блоков VRF снаружи здания под утепленным вент. фасадом.
Проектировщик не заложил компенсаторы, считает, что не нужны.

Прикинул для 19 м с дельтой 50 градусов - почти 200 мм должен играть.
Плечо П-компенсатора выходит чуть ли не 1200 мм. Так не получится, плечо больше 300 мм не спаять.

Вот думаю, делать Z-компенсаторы на 45 градусных отводах через 4 м, плечо 300 мм. Стояк крепить на
фиксированные опоры под тройники, а коменсаторы - на скользящие.

Или ерунда все это, гнать прямой, как по проекту и не выдумывать?

С уважением, Алексей Жужнев.
Профиль
E-Mail
#2
Проложите ПВХ трубой (канализационной) 40 или 50 мм. Она идет по 2 или 1 м. Не загоняйте трубу в трубу до упора и будет Вам тепловая компенсация. Паять ничего не надо. Даже Джамшут сделает.