Вчера мне устанавливали кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZJP-S / SRC50ZJP-S. Фирма официальный дилер выбирал специально сильно недешевую, официальную. При заказе говорили, что супер профессионалы работают по технологии. Смонтировали аккуратно все работает. И все бы ничего, но черт меня дернул поинтересоваться правилами монтажа в интернете. Так вот при длине трассы 4 метра вакуумацию не делали, теплоизоляцию через стену не протаскивали - то есть в стене трубы голые, дренаж не проливали. Может еще чего упустил. Что теперь делать с этим знанием? Гарантия на монтаж от фирмы установщика - год, есть официальная на 3 года. Продавец и установщик в одном лице - "Киберклимат" http://www.cyberclimat.ru/?html_id=9 Оборудование недешевое и мотнтаж влетел в копеечку, и я покупал кондиционер не на год или два. Как после этого верить людям? Или я и перед полетом на самолете должен инструкцию по пилотированию проштудировать? Подскажите что делать конечному пользователю?
Думаю, уже ничего не поделаете! Вам остается лишь надеяться, что все будет "тип-топ" (думаю именно так и будет, так как 4 метра = маленькая трасса. Если монтажники работали аккуратно, то "кондишн" будет жить).
Разве ложась на операцию к хирургу, Вы можете проконтролировать правильность поставленного им диагноза и правильность его действий??? - НЕТ.
Остается только "довериться" и уповать на то, что он понимает ЧТО он делает.
ИМХО - "не парьтесь" и ночью спите спокойно. Решайте проблемы по мере их возникновения.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
более половины монтажников не вакуумируют и пыликом не пользуются.
Вакуумник и пылесос в машине место занимает.
Когда в день 2-3 монтажа, таскать все это в лом.
Т.к. есть еще ы, стремянки, трубы, ящик с инструментом...
Вот они особо не парятся.
Спасибо, успокоили немного.
А "пылик" это что?
По поводу хирурга, Меня много лет назад направляли на операцию, а главврач на вопрос "какой мой диагноз" выдал "Вскроем - увидим". Так он был послан мною нафиг, благо биологическое образование позволяло мне видеть всю глубину его заблуждений. Тем не менее это ведущий хирург в своей области зав отделением НИИ.
Одно дело железяка (кондиционер... хоть и денег стоит), а другое дело собственное здоровье....
Да уж - не дай бог попасть к такому "мяснику" на стол :o
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
А если трубы без изоляции в стене, значит у них бур 40 мм, экономят на инструменте и времени...
40-м буром очень легко SDS max бить стену.
Я читаю перлы от бывшего монтажера Нимала на другом форуме.
Пока один бьет дыру, другой уже наружный блок вешает.
Параллельный конвеер.
Норматив час полтора и 5 штук в кармане и поехали дальше.
Профи, понимаешь. Некогда им технологии соблюдать. Надо семью кормить.
В день 3 шт. установили и по 7,5 тыс руб на рыло.
Поди плохо?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human, ты рассуждаеш однобоко со своей колокольни суперсервисника-мегадрочера. Если бы поработал дольше на монтаже, думал бы по-другому и не травил бы байки про монтажников-миллионеров...
А вообще виновата система. Даже если вы в России заработали кучу бабок, ваши бабки бессильны - потому что Дядя вася с ключом на 32 получает 3 копейки и ему глобо пох что вы там себе купили, он получает за установленные ШТ. а не за какчество. Так что совок живее всех живых...
Только что мне позвонил руководитель фирмы, он действительно был удивлен нарушением технологии монтажниками. Предложил расширенную гарантию на 5 лет. Заверял, что монтажник действительно специалист высочайшего класса и все будет работать. Так, что может не все так плохо как кажется на первый взгляд?
Вообще то я тоже через стену не тяну трубы во флексе . Пропихиваю с внутренней стороны на сколько можно и с наружы .. нутрь пропениваю ... Вроде пока жалоб не было .А вот про вакуумник - это конечно шедевр ... я лучше лишние 10-15 минут лишних отвакумирую ...
В последнее время тоже перешли на 40 бур и в стене голые запененные трубы проблем пока не вылазило. Но вакуммирование обязательно делаем чтоб спокойно спать.
А не вижу ни чего смешного. На самом деле если система идеальна она проработает и 50 лет. Инженеры сами удивились этому эффекту в компрессоре когда поршень свой износ не мог ни куда девать как обратно на себя наращивать. далеко ходить не надо холодильники 70 годов до сих пор работают. Компрессор может сгубить тока кислота или влажный ход ну или сгоревшие обмотки от перегрева при утечки хладогента
За 10 лет боюсь там уже будут проблемы с электроникой. Особо надежных вещей нынче не делают. Ушло то время. У меня холодильник Либхерр вроде эталон надежности, к компрессору претензий нет, а электрику я уже дважды перепаивал, а ему всего 4 года. Эх и впрямь меньше знаешь - лучше спишь.
В кондиционере, в отличие от холодильника, кроме компрессора ещё немного запчастей есть.
очень сильно сомневаюсь, что выпускаемые сегодня кондиционеры проработают без проблем больше 10 лет, думаю 5-7 лет не больше.