не высокое и низкое, а газ и жидкость.
если новый, почему бы не почитать инструкцию по установке?
дозаправка 40 г/м, кажется
а вы уверены что она нужна?
А шо, есть "универсальная таблица"? :o
"А мужики то и не знают!" :D
Даже в рамках одного производителя одни и те же диаметры труб, но на разных моделях кондиционера = имеют разную норму дозаправки хладагента.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Вот мне дали таблицу на другом форуме
Просто заказчик увез инструкцию и пульт на квартиру а в доме ремонт
и где я почитаю. Запустить запустили а по давлению в такой холод не проверю норм там или нет.
Таблица на АНГЛИЦКОМ.
Думаю будет понятно.
R22
Diameter of Liquid Pipe
Equivalent Refrigerant for Pipe Length of 1m (kg/m)
Φ6. 4 0. 030
Φ9. 5 0. 065
Φ12. 7 0. 115
Φ15. 9 0. 190
Φ19. 1 0. 290
Φ22. 2 0. 380
Φ25. 4 0. 580
Φ28. 6 0. 760
Denni пишет:
Даже в рамках одного производителя одни и те же диаметры труб, но на разных моделях кондиционера = имеют разную норму дозаправки хладагента.
Из практики:
Тошиба на 22, RAS24 и RAS18, у обеих жидкость по 6ке, а заправка свыше 15м у 24 - 30гр, а у 18 - всего 20гр.
Лучше трассу отвакумируй или продуй с баллона 22 на худой конец и не ищи приключений на 5 точку опоры.
"Кто-то оказал медвежью услугу."
ну оказал и оказал
"Лучше трассу отвакумируй на худой конец и не ищи приключений на 5 точку опоры"
да не собираюсь я докачивать хочу знать как дозаправить при увеличенной трассе
:D как валиант градусник прицепи на газовую магистраль поближе к гайкам внутреннего блокиа и дозаправляй газком покедова +5 не добьешся!!! Еще не разу не ошибались!! :D
при забортной -25 -30 внешний такую вибрацию даст мало не покажется, что то не хочется на паподос попадать, я лучше второй раз к клиенту поеду хотябы потепле будет. Я всем заказчикам и говорю запускать не буду пока потеплее не будет. /Всем кондеры поставлю выкочаю воздух, фреон запущу, промылю места соединения и адью. Попробуют запустить без меня так пусть на обслужку и не расчитывают.
Попробовал вами предложенное проэксперементировать на своем домашнем кондере (в ту жару мною поставленый)
За бортом -2 выставил на дисплее 16 градусов замеряю температуру труб на внутрееннем блоке (поближе к гайкам)
Газовая труба 2-3 минут работает падает температура до +8-+10 град жидкостная +13-+14, затем 3 мин температура газовой трубы поднимается до +16 град, жидкостная +18 и так работает попеременно работая и меняя температуру.
Выходит мой кондер нормально заправлен?
Выходит вы не тем девайсом и не в тех условиях измеряли температуру.
Когда на улице - 2 град, без регулятора давления конденсации, все измерения лишены смысла
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
altyn пишет:
"без регулятора давления конденсации" это что такое колектор с манометром чтоли
это устройство, позволяющее контролировать давление конденсации, при помощи снижения оборотов вентиллятора наружнего блока, ориентируется на показания датчика закрепленного на конденсаторе. имеет смысл при работе в режиме "холод". на инвенторе не используется, как дополнительный девайс.
как то так...
altyn, перестаньте заниматься флудом и не порите чушь.
визг поротой чуши, слышен далеко отсюда.
Для каждого сплита, отдельно взятого производителя, указаны сведения по дозаправке фреона.
Не существует "таблицы докачки фреона R-22". Где вы услышали этот бред известной кобылы?
За 10 лет продажи и установки кондиционеров, я, никогда, не слышал о подобной.
Есть инструкция для установщиков, где, чёрным по-русски, написано: n грамм на 1 метр погонный.
И, это, в случае превышения длинны магистрали, больше того значения, которое было задано на заводе-производителе.
И, второе: зима, однако, батенька. Какая дозаправка?
У меня висит 6 кондиционеров, которые ждут тепла.
Заказчику было сказано, как отрезано: +20 по градуснику и мы у вас.
Все попытки, извратить ситуацию, сейчас-это вынос мозга.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.