Чиллер
Главная
|
О сайте
|
Реклама
|
Помощь
.: Мой Aircon
.: Технические ресурсы
.: Обучение и карьера
.: Полезные ресурсы
.: Об'явления
.: Форум
.: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация
инструкции
технические каталоги
Cервис-мануалы
стандарты и СНиПы
программное обеспечение
вакансии
семинары
резюме
книжная полка
статьи производителей
наши пишут
журналы и издания
файлы
Выставка "Мир Климата"
расшифровка моделей
поиск оборудования (29)
поиск зип
поиск информации (5)
спец.предложения
Новости производителей
События российского рынка
Лента новостей
Специальные предложения!
Разместить баннер на своих условиях
Главная
Форум
Установка и монтаж
Чиллер
Поиск по сайту
.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер»
ТРЕЙД ГРУПП - Официальный Дистрибутор TICA в Российской Федерации - TicaTussia.Ru
Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация:
Просмотров: 5280
Тема: «
Чиллер
, Модуль защиты компрессора» в форуме:
Установка и монтаж
fiat
Сообщений:
3
Регистрация:
03-03-2007
Создано:
14-11-2010 21:21
#1
Ув. форумчане подскажите пожалуйста сколько стоит этот блок-модуль защиты. SE-E1 Protection Module BITZER Part-No 347017-01
Профиль
E-Mail
BIS
Сообщений:
5272
Регистрация:
01-04-2005
Создано:
14-11-2010 22:43
#2
Модуль защиты просто так не выходит из строя. А не компрессор ли его потянул за собой?
Отредактировано:
BIS
14-11-2010 22:43
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
murashik72
Сообщений:
41
Регистрация:
02-10-2008
Создано:
15-11-2010 17:38
#3
модуль не выходит а вот ножка внутри модуля на трансе подгорает и не дает питания 12 вольт проверено и распахано не один модуль я на карриер брал модуль за 250 уе в дубаях и не думаю что этот будет дороже