Масел-фреон-кака
При прохождении "каки" и какомасляной смеси давление понижается и чем доля "каки" выше, тем ниже давление. Если ходит в зоне 0,2-0,4 спать можно спокойно, ежель больше то придется поерзать :D
А так в сплите "браж" дело нормальное, даж без него ну никак и не только в сплите, весь вопрос---- КАКОВ ОН этот "браж"
Делая такие выводы - надо ещё смотреть характеристики питающей сети напряжения, от этого тоже много чего зависит, стрелка манометра на всасывании "бражирует"
у меня точно такая же проблема с чиллером кливет всат 100д.там у него 2 контура и 4 компрессора.была нехватка фреона слил заправил азотом чтобы утечки проверить отвакумировал.по паспорту в один контур 38кг идет а на бирке чиллера 42.ну заправил 42 кг. сейчас в одном контуре на всасе стрелка бегает но терпимо а во втором пока работает один компрессор все нормально но как только врубается второй начинает разгонятся стрелка и через пару минут доходит до низкого давления и вырубает компрессор.думал что нехватка фреона или эрв не открывает нормально потому что на выходе конденсатора давление нормальное.может быть испаритель забит и не успевает пропускать нужное количество?есть у кого соображения по теме?помогите
если ответ адресуется мне то там с напряжением все в порядке так как стоит стабилизатор и при этом еще 9 чиллеров у которых нет таких проблем.соеденены между собой лон системой и работают.а этот что делает -когда компрессор вырубается по низкому он буквально на 2 секунды выдает аларм на табло и после исчезает и через некоторое время заново врубается не выключая остальные компрессоры но при этом температура воды не успевает охладиться до нормы.мне интересно если на контуре 2 компрессора и срабатывает датчик низкого давления почему не отключаются оба компрессора а только один
..........Порции масла проскакивают,вот и дёргается стрелка.......
- А если в течении минуты давление плавно повышается на 10kpa., а потом также плавно понижается (на всасе)? Это из-за чего так?
...........Добавь фреончику.........
- Это мне? Не, это не из-за малого количества фреона. Это было и при 4.8bar и при 5.9bar осталось... здесь обсуждали "Моё давление" http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=1
DDAVID пишет:
Если ходит в зоне 0,2-0,4 спать можно спокойно
плюс -минус?Тоесть +/- 0,5 Бар нормально?
Опять же за какое время?Если каждые 30 сек то одна причина если в 3-5-8 мин то ИМНО колебания напряжения также имели место ,как у меня было.
Забыл уточнить,в бытовом сплите.У меня напряжение колебелось от 190 до 205в в течении 5-10 мин(ктото периодически включал нагрузку по фазе).
И давление менялось 4,2-4,3 Бар.Тоесть НА 0,1Бар,+\-0,05Бар.
Тоесть +/- 0,5 Бар это явно перебор для бытового.А вот как понимать
"в зоне 0,2-0,4",наверное НА 0,2 Бар(+\-0,1)?
Разница между самым малым и самым большим показанием. К примеру "ходит" 4,4-4,5 , потом вдруг упадет до 4 и тут же возвращается 4,4-4,5 , это пролетела какая-то кака или сгусток масла, но сказать что разброс +\- 0,25 нельзя ибо получится "норма" 4,25 а нас 4,4, тут принцип средней точки не очень катит. Для сплитов же вообще анархия, одни "кипят" на 3,6, другие 4,2, третьи на 4,8-5 и тд, но если взять средний китайский, да не только китайский кондюк то ход 4,2-4,6("браж" 0,4) никак не должен влиять на просмотр цветных сновидений со звуком долби :D