Расход теплоносителя (горячего и холодного) жестко фиксирован и изменения в нем могут повлиять на функционирование сети как у чиллера, так и у местной котельной.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22725&st=0 4х трубная система - фанкойл с двумя калориферами и двумя узлами регулирования: холод - 3х ходовой, тепло 2-ходовой. Балансовые вентили. Переключение с холода на тепло у фанкойла автоматическое, ничего не надо открывать-закрывать, надо только иметь пульт всесезонный.
да правильно там идёт две трубы от чиллера и две от котла можно ли каким то образом это обвязать на двух трубный фанкойл или может сделать чтобы это всё дело регулировалась кранами зима / лето. сейчас объясню почему возникла такая необходимость, заказчику надо в краткие сроки открыть магазин а фанкола нет позвонили поставщикам в наличие только двух трубный а остальное ждать от месяца а закзчик ждать не намерен
"Расход теплоносителя (горячего и холодного) жестко фиксирован и изменения в нем могут повлиять на функционирование сети как у чиллера, так и у местной котельной."
Так и будет, если изначально расчитывалось на четырехтрубку. Если фанкойл один, а сеть большая, то влияние будет несущественным.
в общем от капал заказчик где то б/у четырёх трубный wesper. и хочет делать всё вопреки проекту во первых он хочет использовать существующие воздуховоды под канальный фэнкойл а там неизвестно что за зверь стоял, во вторых по проекту фэнкойл wesper VH2N05V4 не могу найти в нети его производительность должна быть в районе 5Квт а он откуда то при валок wesper VH2N20V4 его производительности тоже никто не знает, если есть у кого ин фа по по этим фэнкойлам буду примного благодарен. зак сказал что у чиллера и котла большой запас мощности, и посоветуйте как лучше его обвязать,
значит судя по всему данный фанкойл wesper VH2N20V4 производительностью 20Квт. как рассчитать достаточно ли для него воздуховода 100х30 длинной метров 6 и с шести гибкими воздуховодами диаметром 250 отходящие от основного воздуховода к диффузорам ?
Сечение 6-ти 250-х воздуховодов - 0,3 кв.м. Даже при самой малой скорости вентилятора будет очень большая скорость воздуха в диффузорах, даже если они полностью открыты. ИМХО.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Если взять расход 3022 м3/час, то для сечения 0.3 м2 получим скорость 2.8 м/c, что вполне нормально.
В магистральных воздуховодах допускается скорость до 12м/с, в ответвлениях до 6 м/c