human, Если бы было всё так просто.....
Пока сплита нет - в настоящее время делается проводка в спальне. По производительности сплит нужен будет 7-9-ка не больше, в щитке изначально электрик предусмотрел всего по 2(16 и 25) атомата на комнату (мест в щитке под доп. автоматы нет). Проводка на розетки медь 2,5 мм. Вот хочу подсчитать потянет ли такая проводка и сплит и пару светильников(прикроватных от розеток) ватт по 50 и ЖК телевизор на 32 дюйма. Со знакомыми "сплитчиками" говорил - говорят обычно ставят отдельный автомат на сплит, но почему током объянсить не могут("в случае старой проводки", "пусковые токи..."). На превый вгляд должна с запасом.
На счет проводки не парся, выдержит без проблем даже 12-тый. 16а(3,5кВт) это по тепловику, на кз огтсечка обычно 12номиналов, туда пуск компрессора не "допрыгнет" а по тепловику времени не хватит. У инвертора такого понятия как пусковой ток - нет, он раскручивается постепенно. У гоп-стопа в пределах 5-7 номинала, на многих компрессорах написан LRA.....ампер
DDAVID пишет:
У инвертора такого понятия как пусковой ток - нет, он раскручивается постепенно
Ну как это не существует :) компрессор как не крути надо сдвинуть с места - другое дело ,что он равен максимальному рабочему току кондиционера но пусковой ток по любому есть, либо нужно крутить компрессор 24 часа в сутки без останова. ;)
Ежель слово в слово то пусковой ток есть у всех, другое дело, что по привычке считаемся с ним только в гоп-стопах и то в байденях от 5-7кВт, шоб при пуске горшка просадка напряжения не привела к отрубу платы.