Очень кривой монтаж
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Очень кривой монтаж

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Очень кривой монтаж»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 77
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 93057Тема: «Очень кривой монтаж» в форуме: Установка и монтаж
#1
Думал, что это почти невероятное, но как оказалось очевидное.
Рисунок
1.jpg (304,41 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Vladice 07-01-2010 00:40
Профиль
E-Mail
#2
вид снизу
Рисунок
2.jpg (291,09 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
Когда вызвали, сказали "что-то кондиционер не включается"
Рисунок
3.jpg (279,36 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#4
да, такого еще не видел. наверное и по гарантии еще хотели сделать
а провод зачем еще намотан сбоку. флекс , наверное только препятствует добычи воды? вода на голову не капала
Отредактировано: WWN 07-01-2010 01:16
Профиль
E-Mail
#5
хороший пример того, как надо ублажать заказчега. маладцы ребяты! :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Это "СУПЕР" монтаж! :D Еще и без теплоизоляции и гайки снаружи!
Не удивлюсь, что монтировали сантехники их ближайшего ЖЭКа.
Отредактировано: BIS 07-01-2010 11:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Гайки и теплоизоляция еще пол-беды, а вот компрессор без масла это черевато проблеммой...
Профиль
E-Mail
#8
Ничего вы ребята не понимаете :) это просто временный монтаж - сейчас холодно вот и решили побыстрее смонтировать в черновую, а летом уже как положено с теплоизоляцией ну и т.д. . Вы гляньте сколько они кабеля на наружке в запас накрутили смех 5+
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#9
смех А парикинь-те, на скока съэкономили: кронштейнов не надо, флекса нет, провод дал Зак... :D
Отредактировано: BIS 07-01-2010 20:17
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
монтаж за штуку = компрессор за $ 150
Профиль
E-Mail
#11
Со слов хозяев монтаж осуществляла фирма (магазин) где покупали кондюк, монтаж бесплатный :D .Поставили в конце лета, поэтому особо не эксплуатировали, но один, вроде почти месяц на холод отработал(в "мягком" режиме ;) ).
Отредактировано: Vladice 07-01-2010 19:39
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Vladice пишет:
монтаж осуществляла фирма (магазин) где покупали кондюк
Тогда сразу менять по гарантии
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Я. такого. ни когда. не видел!!! :o :o :o
Лауреаты на премию Дарвина!.. bravo
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
valve пишет:
Вы гляньте сколько они кабеля на наружке в запас накрутили

Да ребята просто укорачивать кабель не умеют! :D
Цитата
BIS пишет:
Тогда сразу менять по гарантии

+1
Любой сервис с удовольствием выдаст акт о необходимости поменять аппарат!
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#15
Что-то мне кажется, ничего плохого в ближайшие полгода не произойдет. В худшем случае от тряски оторвет какую-нить трубу. Компрессор ротационный, ему хоть верх ногами крутится. На масло пох, пару лет можно и в таком режиме потарабанить. Короче я ставлю за бесплатный монтаж 5 с минусом (за некрасиво скрученый кабель). за идею - твердая пятерка! Молодцы!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Vladice пишет:
Со слов хозяев монтаж
имхо, ихъ ваще слушать не стоит, бо п.дят как троцкия. сто в гору - сами ткнули пальцем "вешай сюда и шоп окошко не закрыло". я последнее время таких вижу все больше и больше, а потом "а чежь вы меня не убедили? вы же спецы!" :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
den223 пишет:
На масло пох,
ну ты сказал... :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
Да че этому компрессору будет? Всасывание входит прямо в рабочую камеру (или как она там называется). Хватит чтоб стартануть. А там подхватит чтонибудь, вспенит и вперед... А ежели докипатель сверху окажется - вапще нормально! Вспоминай как работают "на воздухе" месяцами...Достаешь его, а он цветом как лещ из коптильни. Но живой! Да потом еще годами работает!!!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
LordN пишет:
хороший пример того, как надо ублажать заказчега. маладцы ребяты
Рисунок
img_2745_153.jpg (150,55 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
krio пишет:



Цитата

LordN пишет:
хороший пример того, как надо ублажать заказчега. маладцы ребяты


Сам вешал так несколько штук, не буду греха таить. Работают уже лет пять и ничего...
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
BAD13 пишет:
Работают уже лет пять и ничего
ничего не понимаю. вы это серьёзно щас или это такая шутка?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#22
LordN,
Летом подойдешь к окну полюбоваться пейзажем, а по яйцам приятная прохлада, пара минут и тянет на секас :D
Чуть подольше и простатит
Профиль
E-Mail
#23
В старт топике, как я понял, показан воздушный душ, временами переходящий в натуральный. Какой же долбо*б принял работу? Вестелы итак не блещут, так их еще и раком поставили :D
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
den223 пишет:
Да че этому компрессору будет? Всасывание входит прямо в рабочую камеру (или как она там называется). Хватит чтоб стартануть. А там подхватит чтонибудь, вспенит и вперед...


нуну... Пилите, Шура, пилите...
Факиншит.
Мда, примерно этого и ожидал от монтажников сервисников типа "замени плату и компрессор"
неудивительно что за ремонт мультизоны и чиллера просите 3000 руб 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
LordN пишет:



Цитата

BAD13 пишет:
Работают уже лет пять и ничего ничего не понимаю. вы это серьёзно щас или это такая шутка?



А куда вы прикажите поставить на мансарде с покатой крышей?, на напольные тратиться не захотели, а такой вариант их устроил. Там все они мои и стоят и работают, люди довольны... смех смех смех смех
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
BAD13 пишет:
на напольные тратиться не захотели
тю, да вы про установку внутреннего под окно? а я то думал шо... 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
human пишет:
неудивительно что за ремонт мультизоны и чиллера просите 3000 руб

Это когда такое было? Не помню! :oops:
Хотя щас времена такие, глядишь и за трешник пахать будем! Drill
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
LordN пишет:

а я то думал шо...


Конечно внутренних, вариант с наружником этоуж слишком даже для Джамшута с Равшаном..., хотя походу они и ставили смех
Отредактировано: BAD13 09-01-2010 01:52
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
BAD13 пишет:
вариант с наружником этоуж слишком
а я про наружники :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#30
а мне понравилось.
видно что люди творчески подошли к вопросу монтажа.