Установка Б/У кондиционера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Установка Б/У кондиционера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Установка Б/У кондиционера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 67403Тема: «Установка Б/У кондиционера, Какие подводные камни?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Здравствуйте!
Подскажите на что надо обратить внимание/или какие предварительные мероприятия провести при установке Б/У кондиционера(сплита)?
При демонтаже фреон не перекачивали во внешний блок(то есть его просто выпустили). В таком состоянии пролежали блоки 2 месяца.

И вообще есть ли смысл заморачиваться в такой ситуации или лучше новый купить(с точки зрения монтажной организации)?
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
с точки зрения монтажной организации - взять предоплату за работы 100% и дать гарантию на расходники работы по монтажу...
сломается - продать новый :-)
Профиль
E-Mail
#3
а с точки зрения порядочной организации..
Надо ли делать промывку блоков, например?
Профиль
E-Mail
#4
Порядочная организация вообще не займется за монтаж кондиционера который демонтировали ногами.
Цитата
AlexLSL пишет:
И вообще есть ли смысл заморачиваться в такой ситуации или лучше новый купить(с точки зрения монтажной организации)?

А если и возьмется, то полностью провести ТО с заменой масла (в случае если кондиционер был не под давлением) обойдется не дешево. Ежели вы захотите на свой страх и риск установить кондиционер, то как минимум его надо разобрать, вымыть,заправить (по весам) проверить масло, поставить на стенд и погонять с фильтрами какое - то время, потом вам скажут какие примерно шансы на жизнь у этого аппарата и решение за вами. Все выше перечисленые работы естественно за отдельную оплату.
Профиль
E-Mail
#5
Тот кто демонтировал его неправильно тот пусть и промывает. Надеюсь клиенту об этом вы не говорили ещё? Ваша задача получить деньги за монтаж и если он выйдет из строя, продать новый. Что Вы прям как в детском саду, на дворе капитализм. На какие едньги вы хотите кормить семью.
Профиль
E-Mail
#6
antileto
Спасибо.. просто сомнения мучают, браться за это дело или не стоит..

Возник по ходу другой вопрос: а как правильно демонтировать кондиционер?
Про внешний блок понятно - перегнать туда фреон, не пинать ногами...
А с внутренним надо что-нить делать, изначально он идет заправленный азотом(если не ошибаюсь..)?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
dm.i3 пишет:
Надеюсь клиенту об этом вы не говорили ещё? Ваша задача получить деньги за монтаж и если он выйдет из строя, продать новый

Интересно, а что надо сделать с гарантией на монтаж, если не говорить о деффектах клиенту?
Цитата
dm.i3 пишет:
На какие едньги вы хотите кормить семью.

Если размениваться на 20 долларов, то семья точно по миру пойдет вместе с испорченым именем кормильца.
Цитата
dm.i3 пишет:
капитализм

Капитализм не синоним рас :censored тву.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
AlexLSL пишет:
А с внутренним надо что-нить делать, изначально он идет заправленный азотом(если не ошибаюсь..)?

Заглушить трубы как следует, а перед пуском, высушить смонтированую систему азотом или ваккуумом.
Профиль
E-Mail
#9
Хто демонтировал - пусть и монтирует 8) , у нас, обычно, если и брались за такой монтаж, то без всяких гарантий. Хз кто и как монтировал, хз кто и как демонтировал, хз кто и как эксплуатировал. Смнтировать, взять бабло и ... пьяная женсчина-легкая добыча 8) пусь дальше економит. (ИМХО)
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
hromoi пишет:
высушить смонтированую систему азотом


Это каким образом инертный газ чего-то сушить будет ?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Boriska13066 пишет:
Это каким образом инертный газ чего-то сушить будет

начнем с того, что азот - не инертный газ, просто он вытесняет собой окислитель, и в баллоне он достаточно сухой, т.е. его относительная да и абсолютная влажности очень низки и он воду в системе, как бы абсорбирует
:-)
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Poulel пишет:
начнем с того, что азот - не инертный газ, просто он вытесняет собой окислитель, и в баллоне он достаточно сухой, т.е. его относительная да и абсолютная влажности очень низки и он воду в системе, как бы абсорбируе


Во что он её абсорбирует, если реакция с тем же кислородом происходит при очнь высоких температурах. На чём основан химический процесс ?
Профиль
E-Mail
#13
Система вакуумируется, потом заполняется под небольшим давлением сухим азотом, который впитывает в себя остатки влаги, затем азот стравливаем и опять вакуумируем. В любом букваре написано, почитайте.
Профиль
E-Mail
#14
азот - это тот же воздух, но без кислорода и прочей хреноты. в балоне азот сухой, 7.2кг азота из балона при температуре +20*С чиста теоретически способны всосать в себя до 100грамм воды. а при +30*С - и все 140грамм.
учите физику и состояние влажного воздуха чтоб глупых вопросов не иметь
8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
LordN пишет:
всосать в себя до 100грамм воды. а при +30*С - и все 140грамм. учите физику и состояние влажного воздуха чтоб глупых вопросов не иметь

Если эти граммы представлены в виде влажного пара.
Нальете в контур 100 грамм воды и нихрена он не возьмет.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
air_wave пишет:
Нальете в контур 100 грамм воды и нихрена он не возьмет

вопрос времени
Каждая система стремится к минимуму своей потенциальной энергии.
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки 8)
:-)
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки

Т.е. при гиперзвуковых скоростях время продувки будет стремиться к нулю?
Еще никому не удалось азотом выгнать воду (а особенно гликоль) из затопленного контура.
Только промывка, нагрев контура и вакуумирование с установкой фильтров-осушителей.
Почитайте любую литературу, в которой описывается работа с холодильным азотом.
Рост давления в герметичном, опрессованном( не затопленном ест-но) контуре после вакуумирования означает наличие влажного пара, избавиться от которого предлагают с помощью азота и повторного вакуумирования до тех пор пока вакуум не устаканится.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
air_wave пишет:
при гиперзвуковых скоростях время продувки будет стремиться к нулю?

да, эффект пульвилизатора
Цитата
air_wave пишет:
Рост давления в герметичном, опрессованном( не затопленном ест-но) контуре после вакуумирования означает наличие влажного пара

правильно, устанавливается равновестное состояние
Цитата
air_wave пишет:
избавиться от которого предлагают с помощью азота и повторного вакуумирования до тех пор пока вакуум не устаканится.

так тоже можно, но дольше, особенно если воды много
быстрее:
сильной струей выдуть воду, как перестанет плевать, оставить слабенькую продувку (практически как при пайке) минут на 15, а после этого отвакуумировать.
Ни разу не подводило
:-)
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Poulel пишет:
В данном случае минимум наступит при равновестном состоянии, а значит высушить все таки можно, надо только правильно подобрать скорость продувки


Для возникновения вязкостного трения между граничными слоями струи и поверхностью воды скорость азота должна быть сверхзвуковой. Хрен это получится сделать, особенно в трубках многозаходного теплообменника.

Профиль
E-Mail
#20
Цитата
narkom пишет:
Хрен это получится сделать, особенно в трубках многозаходного теплообменника.

+1
Особенно при перепаде давления 100 бар.
gf
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#21
не понимаю о чем вы говорите
по вашему получается, что если азот движется (продувается) вода перестает испаряться, с чего бы это? и что если теплообменник многозаходный, то сухой азот не во все "заходы" попадает?
Цитата
air_wave пишет:
при перепаде давления 100 бар

это где?
:-)
Профиль
E-Mail
#22
нуевонахер. в прошлом году подписались по глупости смонтировать такой же б/у кондей (конец сезона, хватались за всякое). в итоге через месяц умер компрессор, клиент долго пытался нагнуть на земану. не люблю такие тупорылые разговоры, не стоят нервов эти 60-70 у.е.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
pusander пишет:
нуевонахер

bravo
:-)
Профиль
E-Mail
#24
Цитата
Poulel пишет:
это где?

Баллон - атмосфера.
Цитата
Poulel пишет:
по вашему получается, что если азот движется (продувается) вода перестает испаряться,

Ага. Чтобы испарить при движении небольшое количество воды понадобится дохуа азота.
Экономически невыгодно. Тем более перепад 100 очков будет считанные секунды.

Цитата
pusander пишет:
нуевонахер. в прошлом году подписались по глупости смонтировать такой же б/у кондей (конец сезона, хватались за всякое). в итоге через месяц умер компрессор, клиент долго пытался нагнуть на земану.

Вы с клиентом получили бесценный опыт. Гавно нужно выкидывать на помойку.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
air_wave пишет:
перепад 100 очков будет считанные секунды

да мне пофиг перепад, я просто не даю среде достичь равновесного состояния, а так как азот сухой, то вода все время интенсивно испаряется.
Цитата
air_wave пишет:
Экономически невыгодно

мы у химиков меняем пустой балон на полный за 100 руб, тут обоюдная выгода.
:-)
Профиль
E-Mail
#26
А вы уверены что за 100 руб азот ОСЧ? Может воздух вам продают под давлением?
Свага, Азот (ОСЧ) 40 л - 1200.00 руб
Наверно химики химичат? С какого перепугу цену в 12 раз опустили?
Для примера. Центрогаз Азот Азот (не ОСЧ) 40л: 350.00
Почувствуйте разницу.
С таким же успехом можете сушить обычным воздухом.
Лапшу с ушей снимайте. Получить азот ОСЧ за 100 руб 40 литров нереально.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
air_wave пишет:
нереально

реально
в институт завозят для их нужд (у них тоже вакуумные установки, сушить надо для их химии, я не вникал), дяде Васе пофиг почем его покупает институт, он свою копейку имеет. Раньше мы там же брали где и они. Сначала по 200 продавал, потом наш чел, который поставками занимается нагнул его до сотни, мол, товар не ходовой, кроме нас никто не купит.
у нас в стране еще и не такое реально. Платиновую сетку с катализаторов на забор для дачи натягивали, а тут азот какой-то
:-)
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
Poulel пишет:
Платиновую сетку с катализаторов на забор для дачи натягивали, а тут азот какой-то


Было дело!!!!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#29
Никто так и не ответил: КАКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВПЫТЫВАНИЯ ВЛАГИ АЗОТОМ?

По поводу Сваги, цены у них завышена, а технологию при заправке они нарушают!!! По их мнению заправка балона должна производится путём перекачки из нескольких балонов в один. В итоге получается балон остывает и вместо положенных 150бар имеем в лучшем случае 120 !!!
У меня в городе есть компания, клоторая это делает правильно, они закупают жидкий газ и через теплообменник и компрессор докачки заправляют балоны, причём в два этапа: сначала надувают до 170бар, ждут пока остынет и если необходимо добавляют. В итоге после заправки имеем положенные 150бар, цена особочистого азота 330р. - качество соответствует ...
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
Boriska13066 пишет:
Никто так и не ответил: КАКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВПЫТЫВАНИЯ ВЛАГИ АЗОТОМ?

Борис, вы читать умеете?
Цитата
LordN пишет:
азот - это тот же воздух, но без кислорода и прочей хреноты. в балоне азот сухой, 7.2кг азота из балона при температуре +20*С чиста теоретически способны всосать в себя до 100грамм воды. а при +30*С - и все 140грамм.
учите физику и состояние влажного воздуха чтоб глупых вопросов не иметь
что вам тут не понятно? разжевать?
1. это не химия, а физика
2. оно не реагирует, оно растворяется.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
Сообщения 1 - 30 из 51
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.