кассетники и дренаж
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж кассетники и дренаж

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «кассетники и дренаж»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9775Тема: «кассетники и дренаж, помпа не справляется» в форуме: Установка и монтаж
#1
есть у меня объект на 8 кассетиков, по 4 кондера в каждой комнате. ну так несколько кондеров начали выдавать ошибку, типав "дренаж неисправен". возможно ли это из-за того, что дренажная система одна на 4 кассеты. т.е. идет дренажка, а кней через тройник подсоединяется кондер. и не ну жен ли там обратный клапан?
Профиль
E-Mail
#2
помпы в касетах низконапорные, воду поднимают на 0,5-1 метра а потом уклончиком ,уклончиком...
учю учу монтажников уже весь лоб расшиб...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
school10761 пишет:
выдавать ошибку, типав "дренаж неисправен"

обычная ошибка при переполнении дренажной ванночки. если сделали какую-нить "лажу", а не так как написал ув. Nikkar выше :sor

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
school10761 пишет:
идет дренажка, а кней через тройник подсоединяется кондер

нет проблем... если уклон соблюден, и он ДОСТАТОЧНЫЙ, чтоб из других кондеров в какой-нить другой не перекачивался дренажный сток

Цитата
school10761 пишет:
не ну жен ли там обратный клапан?

нет. Лучший обратный клапан - УКЛОН!!!!!!

С уважением
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Denni пишет:
Лучший обратный клапан - УКЛОН!!!!!!
Я вас,УВАЖАЕМЫЙ,полностью поддерживаю bravo
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
Дело проще,по моему. Просто грязные внутренние блоки. Придеться снимать панель, вентилятор,поддон,брать щетку-тазик и долго чистить теплообменник. Поаккуратнее с клеммниками "папа-мама" на плате, ребята часто вырывали "гребенку" на ней с мясом. Потом, когда запустите,обязательно какая-нибудь оставшаяся "сопля" опять забьет помпу,как пить дать! у кассет LG, когда пульт пишет CH4 - главная причина-грязь в поддоне,тем более,мало кто чистит фильтры на кассетах...
Профиль