Про воздуховоды канальника...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Про воздуховоды канальника...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Про воздуховоды канальника...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16229Тема: «Про воздуховоды канальника...» в форуме: Установка и монтаж
#1
К примеру если характеристики внутреннего блока 480 м3/час , статическое давление 50/80 Па, как можно оценить сечение и длинну его воздуховодов на приток и вытяжку для его нормальной работы ???
обмерзает собака ....
Профиль
E-Mail
#2
Это что за зверь такой мощный?!! 2.5 кВт??? :D
Профиль
E-Mail
#3
не угадали 5 кВт ))
Профиль
E-Mail
#4
Соврал 840 м3/час hammer
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Nikkar пишет:
как можно оценить сечение и длинну его воздуховодов на приток и вытяжку для его нормальной работы

Сравнить аэродинамические характеристики сети (расчет или замеры) и вентилятора (техпаспорт).
Если объект существующий, то провести замеры.
Если проектируемый - то это работа проектировщика.
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Dubovoe пишет:
Сравнить аэродинамические характеристики сети (расчет
где можно почитать о методике расчета ???
Цитата
Dubovoe пишет:
Если объект существующий, то провести замеры.
нечем...
Профиль
E-Mail
#7
Анемометром замерьте расход воздуха после канальника... сравните с "паспортом" (тех. мануал на канальник)... запросто может быть, что зажат по расходу воздуха, соответственно - недостаточный теплосьем на испарителе.
Посмотрите все анемостаты/диффузоры/решетки/дроссель-клапаны - "юзВеры" запросто их перекрывают, когда считают что им слишком дует (тем самым перечеркивая всю работу проектировщиков и монтажников, так как либо расход воздуха на других решетках увеличивается (+ шум), либо испаритель недостаточно "обдувается" и кондишн встает по ошибке)

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Denni пишет:
Анемометром замерьте расход воздуха после канальника...

легко сказать как замерить то на 6 патрубкак с надетыми воздуховодами d100???
это нетривиальная задача))
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Denni пишет:
Анемометром замерьте расход воздуха после канальник

до него замерить наерна попроще будет 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Nikkar пишет:
легко сказать как замерить то на 6 патрубкак

есть такая штука - балометр называется.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Nikkar пишет:
легко сказать как замерить то на 6 патрубкак с надетыми воздуховодами d100??? это нетривиальная задача))

А какие проблемы? замерьте расход в каждом канале и сложите вместе = общий расход
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
LordN пишет:
до него замерить наерна попроще будет Здорово

мона и так.... но вдруг у него тоже на входе в канальник стоит пленумбокс с "6-тью патрубками гибкарей" +1 на подмес свежего воздуха??????

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#13
Конфигурация помещений 3 комнаты с сообщающимся черновым потолком
Было принято решение скинуть с забора воздуховоды, в помещениях остались одни диффузоры.
Путем переключения в наружнике увеличено статическое давление.
При включение на тепло с него вылелось около 5 ведер воды)))
Теперь не обмерзает.
Профиль
E-Mail
#14
Как теперь решается возврат воздуха и что будет с фильтрами во внутреннем блоке?[QUOTEПутем переключения в наружнике увеличено статическое давление.[/QUOTE]


Что вы переключили?
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Gena Bukin пишет:
Как теперь решается возврат воздуха и что будет с фильтрами во внутреннем блоке?

я же писал в трех помещениях общий черновой сообщающийся потолок, а в каждом помещении стоят диффузоры на забор, выход же холодного воздуха осуществляется по утепленным воздуховодам непосредственно протянутым в каждое помещение отдельно

Цитата
Gena Bukin пишет:
что будет с фильтрами во внутреннем блоке?
Что что.Они будут работать, со временем загрязнятся и очищаться нами при сервисе.

Цитата
Nikkar пишет:
Путем переключения в наружнике увеличено статическое давление.
сорри опечатался конечно же во внутреннем там перемечка в схеме комутации питания двигателей вентилятора.
Профиль
E-Mail
#16
Nikkar как ты пощитал что из 5 Квт 840куб м. получаетса
Профиль
E-Mail
#17
Никак - это данные из мануала, и причем расход указан без уровня стат давления ....
Профиль
E-Mail

   

 