типичные действия: закрываем жидкостной кран, подцепляем манометр, включаем с пульта на холод и греем датчик внутреннего блока, компрессор включится и давление будет падать,
но я так понимаю речь идёт о кондиционере с фреоном 410, следовательно собрать до нуля фреон не получается, останется по-любому 1-2 очка(эт нормуль), и закрываем газовый кран.
а вот если давление поднимается :sm скорее какой то из кранов был не полностью закрыт (может стружка медная попала в кран ).