Сухой азот: поставщики гарантируют?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Сухой азот: поставщики гарантируют?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сухой азот: поставщики гарантируют?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 58 из 58
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 82338Тема: «Сухой азот: поставщики гарантируют?, Как удостовериться в степени осушенности?» в форуме: Установка и монтаж
#31
Н2/СО3 обычно распадается именно на газ (углекислый) и воду.
Химию плохо щас помню, но не не могу утверждать, что не может произойти обратный процесс в котором образуеться после реакции Сu2CO3...

з.ы. с праздником наступающем кстати... спирт точно реагирует 8)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
hromoi пишет:
Так и тот унес ведро "жидкого кислорода". Налили ведро воды, бросили кусочек карбида и сказали, чтоб бежал быстрее, а то весь испарится по дороге. До части 3 км. в гору

Я в детстве любил в плошку с жидким кислородом бросать замороженные масляные шарики. Эффект был отпадный... rulez
Цитата
SERG_711 пишет:
Разница в том что АЗОТ- инертный газ.

На Нобелевку в области химии сред не пробовал подавать это открытие? смех
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#33
Углекислота и азот - это половинчатые решения, применяемые из-за их дешевизны.

При пайке и сварке лучше применять инертные газы. Аргон, как пример. Новых соединений в области шва точно не получим.
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
Рыжик пишет:
Углекислота и азот - это половинчатые решения, применяемые из-за их дешевизны.

При пайке и сварке лучше применять инертные газы. Аргон, как пример. Новых соединений в области шва точно не получим.

Применяют АЗОТ для пайки, т.к. (ИМХО) цена/качество.
2 Рыжик:
Лет 20-ть назад и контакты различной "пусковой аппаратуры" содержали чистого серебра гораздо больше чем теперь :) , а применять для пайки АРГОН -это дорого(: и смысла нет, за исключением халявы:) :)
з.ы. ХОЧУ Нобелевскую pray :book :D
Профиль
E-Mail
#35
Врачи скорой помощи, чтоб удостовериться живой клиент или нет, в случае когда пульс плохо прощупывается, к носу больного подносят зеркало: если есть дыхание, на зеркале отчетливо видно запотевание вызванное конденсацией водяного пара. Может быть если направить струю газа на холодное зеркало, оно покажет есть в нем молекулы воды или нет? C уважением,ilian
Профиль
E-Mail
#36
Газ при расширении охлаждается, это общеизвестно. Потому на зеркале запотевание может и быть, в определенных условиях, даже если газ сухой. Влагу воздуха ведь не денешь никуда...
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
Alexey11 пишет:
Вдогонку вопрос: Азота у меня нет (пока). Есть углекислота в баллонах 10л. Провел лабораторную работу - спаял 3/8 под протоком углекислоты (после редуктора - от сварочника отцепил). Разрезал по бокам. Осмотрел - окалины нет. По поводу влаги: при нормативном вакуумировании я думаю, что влаги там не останется. Рассказывать мне, что влага вступит в реакцию с припоем - это про то, как азот в жидкой фазе польется...Собственно вопрос: В чем я неправ? почему этой техникой никто не пользуется? Я сомневаюсь, что я тут самый умный...



У меня был прикол.

Кондиционер, кучу раз дозаправляли. Это до меня.

Грят: «Нужно утечку найти». Я грю: «Ему сколько лет то?» Грят 3 – 4 годика. Я грю: «Ну, тык, давайте новый, а то, как новый и получится, видь скоро всё равно кончится». Нет, грят: « Статья не позволяет» На том и порешили.

Начинаю опрессовку, и вдруг шланги стали «каленными» и инеем покрылись.
И тут, до меня дошло…… think


У меня 10 л. баллон пустой. На нём было написано «Углекислый газ». Ну, я то знаю, что там азот, потому что в «СВАГЕ» заправлял. Решил в другом месте заправить, на Окружном, ну там не сразу, не при тебе, нужно оставлять. Оставил, всё как положено, квитанцию выдали, что типа азот 10литров. Сказали, только с начала позвоните. Всё, приехал забирать. Тащу баллон на плече и думаю: «Совсем захирел, ну тяжело блин, раньше (неделю назад с этим баллоном на 4 этаж, просто взлетал),…. :o но не смекнул во время. :oops:

Вообщем утечку нашёл, была на калаче внешника.
Ну, что самое интересное этот кондиционер до сих пор работает, а события происходили 4 года назад.

Профиль
E-Mail
#38
Ребята, есть вопрос!
Пришлось паять. испаритель,
сделал контрольную пайку в среде азота, что бы проверить качество азота. ----- внутренняя поверхность трубы после пайки становиться бордового цвета.

Хотелось бы узнать, это норма? Всё с азотом в порядке?
И какого должна быть цвета внутренняя поверхность трубы?
У нас в городе другого поставщика азота, нет, по цене баллон на обмен = 300 руб.
Отредактировано: _vvm 11-04-2009 12:39
Профиль
E-Mail
#39
Вот, паяли монтажники, которые горелку держали в руках пару раз (хотел им кое что доказать)......??????
Короче,... файлы не сохраняются, фотографии не лепятся :censored , как получится прикрепить фотки, выложу.(
Отредактировано: штирлиц 11-04-2009 18:21
Профиль
E-Mail
#40
Отредактировано: штирлиц 11-04-2009 18:25
Профиль
E-Mail
#41
Спасибо, за фотки Штирлиц, а получится выложить фото работы монтажников, -будем ждать.
Хотел свою пайку порезать, да не нашлось чем.
как получится -выложу. ;)
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
штирлиц пишет:
с азотом
без азота

Это они и были
Профиль
E-Mail
#43
Вот такой цвет внутренней трубы у меня получается при пайке в среде азота.
Это норма?
Рисунок
Отредактировано: _vvm 12-04-2009 17:17
Профиль
E-Mail
#44
To _vvm
Причем здесь цвет?
главное чтоб окалины не было
Профиль
E-Mail
#45
To Leningrad
Конечно, главное что бы окалины не было.
Немного не привычно было наблюдать малиновый оттенок внутри трубы, -предполагал что это зависит от газа пропускаемого внутри трубы, и в начале предполагал , что азот технический , у одного единственного в нашем городе поставщика, не соответствует по качеству для целей пайки. Предполагал, что цвет меди не должен был изменяться.
Профиль
E-Mail
#46
Я слышал, что сантехнические трубы внутри чемто обрабатывают.....
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
штирлиц пишет:
Я слышал, что сантехнические трубы внутри чемто обрабатывают.....


При их изготовлении в отличии от кондиционерной меди, внутри остаютсяя остатки масла - именно в первую очередь поэтому она непригодна для кондиционеров.... При пайке подобной меди в любом случае (даже при наличии Азота) будет окалина!!!
В то время как кондиционерную медь полностью от всего очищают, и Азот здесь рулит ....

Правда они по сечениям и толщине стенки ещё отличаются, но это уже мелочи ....
Профиль
E-Mail
#48
Всегда думал что отличие "кондиционерных"труб от сантехнических, это бесшовность. Хотя может и бывают бесшовные сантехнические медные трубы.( ниразу не встречал).
Профиль
E-Mail
#49
Во первЫх строках, отличие в типоразмерах. Кондиционерные - дюймовые трубы, а сантехнические - метрические. Сантехническую в вальцовку не загонишь - не влезет или болтаться будет.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#50
Цитата
jetcool пишет:
Во первЫх строках, отличие в типоразмерах. Кондиционерные - дюймовые трубы, а сантехнические - метрические.

Ерунда! Холодильные есть дюймовые, а есть метрические.
Профиль
E-Mail
#51
Есть ли что-то типа таблицы расхода азота на пайку одного стыка в зависимости от диаметра.

Насколько в процентном отношение уходит больше времени при выполнении пайки с азотом и без азота?
Профиль
E-Mail
#52
При помощи резинового шланга соединяют фреоновую магистраль и баллон с азотом. Между трубопроводом и азотным баллоном устанавливают ротаметр или регулятор расхода газа . Редуктор азотного баллона устанавливают на минимально возможное давление азота (не более 0,2 бара при закрытом конце трубопровода). Ротаметром устанавливают скорость газа в трубе до 5 м/мин (расход 0,05 м3/ч). По окончании пайки необходимо пропускать азот по трубе до ее охлаждения (до температуры 35–45 °С).
Профиль
E-Mail
#53
Спасибо!
А Вы эти данные из своей практики взяли или где-то ещё?

В своё время у меня возникал аналогичный вопрос по расходу азота.

Ответы были интересными, например: по булькам в стакане на конце трубы, по дырочке в шарике, шарик должен был немножко надуться ну и дальше надёюсь понятно.
Профиль
E-Mail
#54
Бондарь Е. С. Ивик, Киев.
Профиль
E-Mail
#55
У нас в Харькове, к примеру, можно купить только азот технический почти :) 1-го сорта, т.е. 99,5% при ГОСТ-овском значении 99,6%. В связи с этим возникает пара вопросов:

1. По ГОСТ-у 9293-74 влагосодержание такого азота составляет 0,009% или 90ppm. Разве это критически много при допустимом производителем в синтетическом масле 50ppm?
2. При таком высоком давлении влага, по идее, должна гарантированно конденсироваться и стекать вниз баллона. Или же она может присутствовать в виде тумана и выходить из баллона вместе с газом?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#56
Для пайки под азотом используют марку ОЧ (99,995%) для предотвращения образования окалины при пайке. Думаю, тут больше роль кислорода, чем влаги, тем более, в масле, которое попадает туда после монтажа.
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
aqua-land пишет:
Для пайки под азотом используют марку ОЧ (99,995%)...


Это ОЧ 2-го сорта. У нас тоже предлагают ОЧ, но 1-го сорта (99,999%). Правда, если технический 1-го сорта стоит ~$10 за 40л, то за ОЧ 1-го сорта придется выложить уже порядка $60 за те же 40 л. :(
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#58
медицинский ОСЧ 99,999%
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 58 из 58