Уважаемые специалисты , допустимо ли поднимать вверх (на 0,6-0,8м)трубы хладогента ведя их от внутреннего блока к внешнему, обходя балконную дверь? После двери опуская их к
наружному блоку? Или этого лучше не делать , выбрав другую схему установки?
Уважаемый ААМ! Трубы для х/а можно поднимать и опускать на допустимую высоту, указанную производмтелем. Высота эта варьируется исходя из мощности кондиционера и некоторых других параметров и обычно составляет более 5м. В Вашем случае этого достаточно. Позаботтьесь, пожалуйста, о том, чтобы дренажная труба совершенно случайно также не была поднята вместе с трубами х/а на некоторую высоту, а имела положенный ей уклон.
AAM пишет:
Позаботтьесь, пожалуйста, о том, чтобы дренажная труба совершенно случайно также не была поднята вместе с трубами х/а на некоторую высоту, а имела положенный ей уклон.
То ААМ: надеюсь, в рисунок закралась ошибка и дренаж будет отводится таки, да, с наклоном вниз, но не от верхней части блока, а от нижней, от дренажного поддона, как ему и положено.
Еще раз спасибо.С дренажом проблем не будет - это точно. Мне важно бало узнать ,что
трубы Х/А можно поднимать, а не вести их строго с уклоном вниз как дренаж.