zapil пишет:
Я пошел на самостоятельную установку только после того, как ТЕХХОУМ два месяца засирал мне мозги про то, что у них нет установщика на Востоке Москвы, и когда он будет
Ко мне обращайтесь, я в Реутове живу, все необходимое (вплоть до азота для опрессовки)имею дома, с удовольствием подпишусь! Вопрос был бы решен за 2 дня. Кстати, а что за контора такая TechHome?
DimaD пишет:
Хорошо, допустим обнаружилась утечка... И как, без манометрической станции, Вы посоветуете откачать фреон обратно? На слух
Может и не прав, но компрессор меняет звучание, в момент падения давления. В принципе на слух определяю на сплитовухах, когда давление падает ниже атмосферного.
Цитата
DimaD пишет:
Такой дешевкой хорошо работу не выполнить..
С этим согласен на все сто.
И вообще сколько раз сталкивался, когда люди готовы платить в 2 раза больше, после того, как раздолбаи монтировали и запороли всё что можно и нельзя!!!
Самое тяжолое то, что я по образованию таможенник, а вникаю во всё по книгам и по опыту.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
zapil пишет:
С эксцентриком никогда не работал.
Свой конус шлифовал потому, что в исходном состоянии он оставлял задиры. После шлифовки конуса развальцованная поверхность - идеальная.
да я исам в глаза его не видел, а знатоки шифруются прсветить, чем принцип действия отличается.
а до какой степени шлифовали? и получится ли при этом достаточно чистая поверхность без смазки (ну нету у меня компрессорного)?
lyohan пишет:
можно опрессовывать систему аргоном (ну чисто теоретически)?
Цитата
air_wave пишет:
Для бытовых кондиционеров азот или аргон это мажорство
... и всё же, спрашиваю потому, что сварка в среде инертного газа весьма распространённый процесс и баллоны с аргоном продают даже в хозяйственных магазинах (в отличии от азота), а опрессовывать возможно придётся т.к. перезаправить или дозаправить с.с. в моих условиях будет куда сложнее.
а не дадите координаты уважающей себя компании, дающей гарантию 3 года на юзерское оборудование? вот сколько искал - никто не соглашался. ну еще бы, наварив на самом кондере 70% его стоимости, можно гарантировать чего угодно, дабы ломаются они явно не в 50% случаев.
уважаемые Господа Профессионалы, а не подскажите, навскидку, каким диаметром можно изгибать 3/8-дюймовую трубку без трубогиба, без ущерба форме поперечного сечения?
минимальный. 3/8" еще можно сгибать таким радиусом без трубогиба, а вот выше - лучше не рисковать, стенка тонкая может и сплющиться. Есть пружинные, арбалетные, рычажные девайсы )
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
доброго времени суток Господа профессионалы!
вопрос такой (кстати навеян Вашими предостережениями):
ну вот (опять же чисто гипотетически) я все собрал, повесил, поставил, подключил, отвакумировал, запустил фреон. "Пристегнуть" внут. я не могу т.к. соединение его с трассой надо "брить", а как же я буду это делать при рабочем давлении?, или запускать с.с. можно и с "оттопыреным" внутом? поясните плиз.
Два раза читал, чтобы понять, что Вы хотите. Пишите проще :D бритье какоето...
Вы боитесь, что после подключения и запуска нельзя двигать внутренний блок с пластины?
Не бойтесь, соединение прочное, если не передавили вальцованную трубку разводными ключами (для этого и нужен динамометрический ключ).
А проверить после окончательного монтажа можно течеискателем на R410а
З.Ы. Впервые встречаю такого осторожного юзера-монтажника бытового кон-ра
:)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
это уже терминология Вашего форума, а проще:
как проверить соединение внутреннего блока намыливанием, если для создания рабочего давления с.с-му надо запустить, а трубки то под ним? можно ли запускать с.с. с отстёгнутым (приподнятым) внутренним блоком?
Цитата
air_wave пишет:
А проверить после окончательного монтажа можно течеискателем на R410а
течеискателя скорее всего не найду.
Цитата
air_wave пишет:
З.Ы. Впервые встречаю такого осторожного юзера-монтажника бытового кон-ра
станешь тут осторожным, ведь всё начало ветки сплошные предостережения!
Хосподи... Что ж Вы так мучаетесь? Сделайте качественные вальцовки на трубах, затяните гайки с требуемым усилием и забудьте о намыливании.
Вас просто запугали.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов