запустил в ручном режиме все ок щас комутирую с кариеровскимTSAT он гад и на тепло и на холод выдает сигнал по всем клеммам попробую поиграться с ползунками думаю получится а то ставить тумблер на тепло холод как то "западло"забыл про оттайку внешнего блока поставлю или родную плату или 133термостат с таймером.работаю по выходным поэтому так и растянуто спасибо ЛОРДу за участие на консультанте я lelik если у кого какие вопросы в тему попробую ответить .к стати кондей работает на приточку
а чего такого делаете - что-то для себя, особенное? 8)
у делонгов была прикольная система/алгоритм оттайки внешников, работала по температуре конденсации во внутр.блоке. и что интересно - работало хорошо, "шубы" на делонгах никогда не видел. у меня где-то была статейка типа с описанием, если интересно могу поискать. только стразу скажу, что такое можно реализовать пожалуй только на СПК, ну или можно заюзать автоматику от какого-нить сплита :D