Есть сплит, старенький б/у, списан 2 года назад какими-то "спецами" - якобы сгорел компрессор. Достался нам на халяву (на запчасти).
Проверка в мастерской показала, что компрессор исправен. Видимые повреждения по электронной и холодильной частям отсутствуют.
Смонтировали, отвакуумировали, заправили по весам, запустили.
Внутренний блок ожил, внешний молчит. Принудительно (с кнопки пускателя) компрессор запускается.
Есть смутное подозрение на несоответствие блоков.
Внутренний: CS-1873KE
Внешний: CU-40C51HE
Никаких бумажек, конечно, нету :sor
Помогите, кто чем может. Если у кого мануал на этого зверя есть, коды ошибок или просто дельным советом.