ВАКУУММЕТР для монтажа сплит кондиционеров на R410
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж ВАКУУММЕТР для монтажа сплит кондиционеров на R410

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ВАКУУММЕТР для монтажа сплит кондиционеров на R410»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 14125Тема: «ВАКУУММЕТР для монтажа сплит кондиционеров на R410, Что посоветуете из соображений надёжности и удобства эксплуатации?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Всё больше приходится монтировать систем на 410 газе.

Пока на улице было больше +30 градусов вакуумирование не представляло больших проблем.
Пользуюсь 2-х ступенчатым вакуумным насосом.
Степень остаточного давления 15 микрон.
Температура кипения воды при таком давлении +25 гр.С.

Но осенью (ночью в Москве уже около +5гр.С) желателен инструментальный контроль за степенью вакуумации фреоновых трубопроводов в процессе монтажа?

1)Кто пользуется уже электронным вакууметром - какую модель посоветуете?

Видимо ниже указанные цифры зависят от степени гигроскопичности масла и у различных производителей степень вакуумации на 410 газе должна быть разная?

2)Насколько знаю степень вакуумации для 410 газа должна составлять 650 Па.
и в течении часа, после выключения вакуумного насоса, давление не должно повышаться более чем на 130 Па?

С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Alex2001 пишет:
1)Кто пользуется уже электронным вакууметром - какую модель посоветуете?
юзаю имитовский цифровой, см.сайт промхолода. ниче так, пока устраивает. вроде у цэпээса цифровики получше, но явно дороже.
Цитата
Alex2001 пишет:
Насколько знаю степень вакуумации для 410 газа должна составлять 650 Па.
имхо, многовато. цифр нормативных не помню, для себя считаю что 50Па и рядом нормально.
Цитата
Alex2001 пишет:
и в течении часа, после выключения вакуумного насоса, давление не должно повышаться более чем на 130 Па?
а вот это абсолютно лишнее т.к. смысла в этом никакого. перед последним укумированием уже должна быть 100% уверенность в чистоте и герметичности как и системы так и вашей ман.аппаратуры. включили вакуумник, сукумировали до глубины, закрыли вентиль на вак.метре, вакумник отключили и сразу открыли газ.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
юзаю имитовский цифровой, см.сайт промхолода


Здесь? Вакуумметров на сайте нет


CPS - ИНСТРУМЕНТ хороший.

Цитата
Насколько знаю степень вакуумации для 410 газа должна составлять 650 Па.
и в течении часа, после выключения вакуумного насоса, давление не должно повышаться более чем на 130 Па?


Данные значения получены в частной беседе с инженером одной Японской фирмы изготовителя кондиционеров на 410 газе. Но т.к. беседа была "без протокола" название фирмы и фамилии оставлю присебе.

К сожалению в монтажных инструкциях сплит кондиционеров точных цифр степени вакуумации нет.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Alex2001 пишет:
Здесь? Вакуумметров на сайте нет
см.каталог промхолода на сайте у Mark-off-a
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
LordN

Цитата
см.каталог промхолода на сайте у Mark-off-a


К сожалению по указанному сайту получаю сообщение

Цитата
Not Found
The requested URL /fam/eqpmnt/other eqpmnt/tools companies/promholod/2. Ïðàéñ-ëèñò/price.pdf was not found on this server.

Apache/1.3.34 Server at www.mark-off.ru Port 80


LordN
Может быть знаете сайт изготовителя?
Цитата
юзаю имитовский цифровой



С уважением Alex2001
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#6
тут, но картинки/описания там нет, только цена :(
С уважением, LordN.
Профиль