Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
1)Кто пользуется уже электронным вакууметром - какую модель посоветуете? |
юзаю имитовский цифровой, см.сайт промхолода. ниче так, пока устраивает. вроде у цэпээса цифровики получше, но явно дороже.
Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
Насколько знаю степень вакуумации для 410 газа должна составлять 650 Па. |
имхо, многовато. цифр нормативных не помню, для себя считаю что 50Па и рядом нормально.
Цитата |
---|
Alex2001 пишет:
и в течении часа, после выключения вакуумного насоса, давление не должно повышаться более чем на 130 Па? |
а вот это абсолютно лишнее т.к. смысла в этом никакого. перед последним укумированием уже должна быть 100% уверенность в чистоте и герметичности как и системы так и вашей ман.аппаратуры. включили вакуумник, сукумировали до глубины, закрыли вентиль на вак.метре, вакумник отключили и сразу открыли газ.