установили сплит 2 трубопровода в один термофлекс
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж установили сплит 2 трубопровода в один термофлекс

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «установили сплит 2 трубопровода в один термофлекс»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 80
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 77228Тема: «установили сплит 2 трубопровода в один термофлекс, посоветуйте, как себя вести?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Монтаж проводился в мое отсутствие фирмой, акты подписывал мой престарелый отец. Когда я увидел монтаж, то обалдел: все 4 метра трассы были засунуты в один термофлекс.
Переделывать свою халтуру фирма отказывается, видимо делает расчет на то, что доказать юридически их неправоту будет тяжело. Если кто знает, подскажите, есть ли в нете документация по этому вопросу, где ее искать? И вообще, стоит ли связываться с судом?
Профиль
E-Mail
#2
Все указано в инструкции по монтажу, которая поставляется вместе с обоорудованием. В инструкции производитель указывает как требуется это оборудование монтировать.
P.S. Ничего сверх криминального здесь в данном случае нет. Хотя инструкция по монтажу нарушена. Требуйте увеличения гарантийного срока от монтажной организации. (Не через суд, а "полюбовно")




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
Возможно монтаж проводил продвинутый холодильщик. В крупных холодильных установках это делается преднамеренно (даже теплообмненники специальные ставят) Тут это вряд ли будет полезно....Но и Вреда явного не получится.
Профиль
E-Mail
#4
Ни хрена плохого не будет. Не тратьте время и нервы. Лучше чистить почаще!
Профиль
E-Mail
#5
Согласен с den223
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#6
Ничего страшного в этом нету
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
AII пишет:
Ничего сверх криминального здесь в данном случае нет.

Цитата
Lexuslll пишет:
Вреда явного не получится.

Цитата
den223 пишет:
Ни хрена плохого не будет.

Цитата
Мега пишет:
Ничего страшного в этом нету

И чего это тупые производители, все, как один, из года в год требуют в своих монтажных инструкциях чтобы каждая труба имела отдельную изоляцию :sor ? Дураки, наверное :cranky
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
DimaD пишет:
И чего это тупые производители, все, как один, из года в год требуют в своих монтажных инструкциях чтобы каждая труба имела отдельную изоляцию sorry ? Дураки, наверное

А Вы не пробывали задать этим призводителям вопрос, почему на выходе из испара, на настенных блоках трубы в одной изоляции?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#9
Раньше когдато, так и ставили в одной изоляции. Это сейчас чисто просто отработана технология установки. Всем ясно и понятно какой флекс на какую трубу.
Те кондеры что ставили 10 лет назад в одной изоляции до сих пор нормально работают.
Профиль
E-Mail
#10
Некоторые инженеры даже утверждают что в одной изоляции даже лучше - повышается КПД
Профиль
E-Mail
#11
Тема уже не в первый раз обсуждается, повторять все по-новой нет желания.
Если ты чувствуешь в себе глубокое понимание процессов и способность отстоять свои знания (и подтвержденые данные лабораторных испытаний) перед заказчиком в любой инстанции - пожалуста.
Если не хочешь разборок - выполняй монтаж в строгом соответствии с прилагаемой к оборудованию документацией moral
В принципе, автор постинга мог бы потребовать, чтобы все привели в соотвествие... Вплоть до разборок в суде fight Престарелый отец, а так же и любой из заказчиков, не обязаны досконально знать все требования завода-изготовителя по монтажу оборудования. Выявилось несоответствие - будьте добры устранить. Или чем-нибудь откупиться, хоть бы и увеличением гарантийного срока или там бесплатным сервисным обслуживанием :)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Мега пишет:
Некоторые инженеры даже утверждают что в одной изоляции даже лучше - повышается КПД

Есть документальное подтверждение?! Дайте почитать!!! Может быть мы зря "паримся" пробивая wall дыры большого диаметра, чтобы все пролезло в утеплителях?!!!

А еще хочу знать мнение специалистов, а не "сезонников" по поводу труб в стене без утеплителя. :?:

Если
Цитата
Мега пишет:
Ничего страшного в этом нету
по поводу труб в одной флексе, тогда я понимаю, что голые трубы в стене это тоже good???!!!!

К чему я задал свой вопрос - а к тому, что если трубы на фото в одном утеплители и без тефлонки, то и в стене они голые (100%).
Профиль
E-Mail
#13
2 ToN
Вы зря паритесь :)
Можно пробить 3 дырки по 20 мм (по опыту 10 минут работы на 40 см стены) и спокойно протащить трубки, кабель, дренаж. Монтажной пеной изолировать и ноу проблем.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
air_wave пишет:
Можно пробить 3 дырки по 20 мм


Очень хотелось бы на это посмотреть, если можно?!
А как же эстетика.
Три по 20 мм. это уже расстояние в 60 мм., плюс расстояние между дырками- это уже при точном "прицеливании" минимум 70-80! Если треугольником все равно 50-60! А бур так и съезжает в пробитую дыру.

Для колхозного дома -сойдет, согласен. А для клиента с евроремонтом - ПОЛНАЯ ПОРНУХА!!!

Не пробовали (при боковом монтаже) надрезать обои, пробить дырочку 40 мм (хорошим перфоратором минут 10-15), упаковать трубы в утеплитель+дренаж, все это в тефлоновую ленту, просунуть аккуратненько, и прикрыть дырку надрезанной обоиной! :D
И еще, пену использую в исключительных случаях - при монтаже труб в штробе. Попробуйте демонтировать трубы залитые пеной wall wall wall Дырки закрываю термофлексой (лучше белой Китайской) dance
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
ToN пишет:
А еще хочу знать мнение специалистов, а не "сезонников" по поводу труб в стене без утеплителя.

В стенах лучше ставить в утеплителе так как утеплитель еще и гасит вибрацию.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
ToN пишет:
Есть документальное подтверждение?! Дайте почитать!!!

Чтото про это было написано в толстой синей книге от Евроклимат.
Профиль
E-Mail
#17
2 ToN
Конечно порнуха :)
Зато пробивать стены метровым буром сдс-макс это круто :)
Для тех кто сумневается:
3 по 20 лехко помещается в круг 50 мм.
- клиент не видит разницы внутри по коробом или блоком.
- с улицы картинка не такая гламурная как в одну на 40 мм.
- дренаж тока 16 мм трубкой, хоть бы и медью
И по барабану евроремонт или нет:)
а вот как в 40 запихивают и уматывают в изоляции коммуникации видел.
порно точно)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
air_wave пишет:
Для тех кто сумневается: 3 по 20 лехко помещается в круг 50 мм.

Я сомневаюсь, что удастся в метровой стене пробурить то, что описали Вы. А вот 6, 10 в изоляции + межблочка в отверстие диаметром 40 со свистом пролетает. И порнухи ни какой нет, все от рук зависит.
Вы сами монтажем когда нибудь занимались?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
AII пишет:
А вот 6, 10 в изоляции + межблочка в отверстие диаметром 40 со свистом пролетает. И порнухи ни какой нет, все от рук зависит.

Согласен, но есть одна проблемка. При работе кондиционера в режиме теплового насоса имеют место быть, как минимум, два варианта:1 Утечка или недостаточное количество хладагента. 2 Большая длина трассы. При "выполнении" одного из ентих условий температура нагнетающего трубопровода может возрасти до Т свыше 100С. изоляция межблочного кабеля может и не выдержать(термофлекс плавится гарантированно :) ). На практике с пробоем изоляции, к счастью, не сталкивался.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
air_wave пишет:
Зато пробивать стены метровым буром сдс-макс это круто

По моему Вы перепутали SDS-max c SDS-plus!

Цитата
ToN пишет:
пробить дырочку 40 мм (хорошим перфоратором минут 10-15)

Работаем Bosch (SDS-max) - бур обычный (не шнек) диаметр 40 или 45, один рабочей длиной 50 см, второй -80-90 см. Второй Drill - Макита (SDS-plus) - коронка диаметр 42 или 55 мм, длиной один -60 см., второй 1м. Сначала коротким, потом если не хватает добиваем длинным.
Если ставим 12-24 кондеры, бурим 40-кой, потом ровно минута-проходим 55-й коронкой!
Если руки растут из нужного места :) , метровая стена не пробема!
Трасса проходит великолепно (каждая труба в термофлексе, дренаж 16мм металлопластик, кабель управления и тефлоновая лента).

Цитата
air_wave пишет:
3 по 20 лехко помещается в круг 50 мм

Цитата
AII пишет:
Я сомневаюсь, что удастся в метровой стене пробурить то, что описали Вы

Цитата
AII пишет:
Вы сами монтажем когда нибудь занимались?
bravo bravo bravo !!!!!

Цитата
hromoi пишет:
но есть одна проблемка. При работе кондиционера в режиме теплового насоса имеют место быть

Цитата
hromoi пишет:
На практике с пробоем изоляции, к счастью, не сталкивался.

Я тоже не сталкивался.

Пусть нас извинит dintra, мы вдаемся в специфические подробности, отходя от заданного им вопроса.
Но, к чему весь этот разговор, высказываю сугубо личное мнение- когда я вижу такой монтаж то предполагаю на 99% следующее:
1) трубы в стене без термоизоляции,
2) кронштейны висят на двух анкерах (если стена не ровная, возможна вибрация (гул), а хорошая вибрация приводит к трещинам на соединениях трубопроводов)- последствия: утечка фреона :disgust
3) монтаж производился без вакумации (скинули фреона грам 100-200), а возможно и нет герметичности системы, ну а влагу-как самое худшее пока откину.
4) это конечно хохма :) , но видел и такое hammer : внутренний блок прикручен насквозь под лицевой панелью саморезами к стене (якобы, чтобы небыло щели между блоком и стеной)

Проверьте вышеизложенное и будет еще несколько поводов заставить переделать монтаж!
Профиль
E-Mail
#21
Фирма произвела мне перемонтаж, как положено, но только после того, как написал письменное требование на имя директора. Но хорошего все равно мало- эти уроды стравили весь хладагент, с собой у них не было, сказали что решат вопрос по заправке в ближайшие дни, и укатили. А я остался с неработающей сплит системой, при том что на улице +37 вечером. Злость и возмущение просто переполняют.

Если кто читает из ростовчан этот форум, знайте: Ростов-на-Дону ООО "ПЛАСТ-СЕРВИС", офис по ул. Красноармейская 153.
Будте осторожнее в выборе.
Профиль
E-Mail
#22
Если трасса короткая, то было ничего страшного.Так часто многие делают. В худшем случае была бы поменьше производительность на 0,5-1%. (сам как-то расчитывал).

Не надо было умничать.[
Цитата
dintra пишет:
А я остался с неработающей сплит системой, при том что на улице +37 вечером.

Профиль
E-Mail
#23
Цитата
dintra пишет:
А я остался с неработающей сплит системой,

Сказку про золотую рыбку читали? Финал помните?
Из двух зол выбирают меньшее!
:D




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#24
Трасса получилась более 4 метров, я считаю это достаточно много. Я не умничал, а просто потребовал устранить халтуру.

P.S. Сегодня приехали заправлять, сорвали резьбу на жидкостном штуцере наружнего блока, поехали опять на фирму за другим блоком. Блок. естественно, не привезли начали уговаривать на спаивание , я отказался .
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
dintra пишет:
Но хорошего все равно мало- эти уроды стравили весь хладагент, с собой у них не было, сказали что решат вопрос по заправке в ближайшие дни, и укатили.

С квалификацией монтажников всё ясно!
Что касается фирмы, то она достойна чтобы ей вернули кондиционер, забрали деньги и купили в другом месте.
Кстати интересно, а кто-нибудь из профессионалов себе поставил кондиционер, упаковав трубы в один термофлекс?

С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#26
Цитата
dsa пишет:
Кстати интересно, а кто-нибудь из профессионалов себе поставил кондиционер, упаковав трубы в один термофлекс?

Действительно, оч интересно :|
С уважением,
Профиль
E-Mail
#27
[quote]DimaD пишет:
Кстати интересно, а кто-нибудь из профессионалов себе поставил кондиционер, упаковав трубы в один термофлекс? [/quote]
А нафига? Реальных плюсов нет(впрочем, как и минусов), а гемора больше(не намного, но всетаки ;) ) ). Две трубы толкать в одну изоляцию :sor . Кто сам когда нибудь монтировал, думаю, согласится. В целом - проблема из ничего.
[quote]dintra пишет:
А я остался с неработающей сплит системой, при том что на улице +37 вечером. Злость и возмущение просто переполняют. [/quote]
[quote]dintra пишет:
Клевая штука принципиалиность 8)
хотя...
[quote]dsa пишет:
С квалификацией монтажников всё ясно!
Что касается фирмы, то она достойна чтобы ей вернули кондиционер, забрали деньги и купили в другом месте.[/quote]
Согласен и здесь..
[quote]dintra пишет:
P.S. Сегодня приехали заправлять, сорвали резьбу на жидкостном штуцере наружнего блока, поехали опять на фирму за другим блоком. Блок. естественно, не привезли начали уговаривать на спаивание , я отказался . [/quote]
и здесь
Профиль
E-Mail
#28
Да, недавно столкнулся с ситуацией. Уговорил клиент срочно приехать на объект, мол помираем - жарко, спасите люди добрые :) . По призду выясняется, что 2 дня назад приезжали сервисники из другой организации, почистили фильтра, смахнули пыль с наружного блока, забрали 2 000 р. за свою работу, и , сказав, что "сдох компрессор" - удалились :sm . К счастью пациент был, скорее жив, чем мертв. 8). А скока таких случаев за сезон. А вы говорите о квалификации сезонных монтажников :D
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
hromoi пишет:
А скока таких случаев за сезон. А вы говорите о квалификации сезонных монтажников

я обратился в фирму, которая специализируется на климате, понятно что набирает на монтаж она кого попало, но контроль какой-то должен быть за этими "кто попало", да и к кому тогда обращаться, если нет знакомых мастеров? самому что ли ставить этот сраный сплит?
Профиль
E-Mail
#30
Цитата
dintra пишет:
Но хорошего все равно мало- эти уроды стравили весь хладагент, с собой у них не было, сказали что решат вопрос по заправке в ближайшие дни, и укатили.


Фреон должны были перекачать во внешний блок. Ставили точно делитанты.