2 Лев двухтрубка
2 AII
А что тут думать?
На днях наблюдал, как два сервисника запускали машину.
Посмотрел внутрь.
Три компрессора, три маслоотделителя, два ЭРВ, один реверсивный клапан.
А контура доохлаждения нет.
Докажите, что он там есть! я верю своим глазам
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Да уж, а я его за обычный коллектор (дистрибьютор) принял :)
Искал компактный девайс, а тут... трубка в трубке.
Тогда интересно еще кое-что узнать про ВРВ3. За счет чего достигается километровая эквивалентная длина трубопровода? Суперпупер компрессора? На одном переохлаждении тут не уедешь...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
На самом деле не километр, получаетс меньше. Если почитать внимательно документацию по подбору, то длину фреонопровода между рефнетами надо умножать на 2. Понятно что ни о каком километре речи идти не может - просто рекламный ход!
Фактическая длина у VRVIII ДО 165 метров (от наружного до самого удаленного внутреннего). Километр - СУММА ВСЕХ ЖИДКОСТНЫХ труб (с ответвлениями). Естественно на объектах бывает критична именно фактическая длина трубопровода.
Фактическая длина у других брендов подобна:
МХИ - 160 метров.
FG, S, T, ME - 150 метров.
Суммарная длина жидкостных трубопроводов с точки зрения потерь давления не важна. Т.е. компрессору не важно, куда качать фреон - в один трубопровод длиной 150 метров или в десять параллельных той же длины.
Зато потребителю (Юзеру) ОЧЕНЬ важно, какая будет температура кипения в каждом внутреннем блоке, и какая будет степень сухости смеси после дросселирования. Поскольку от этого зависит фактическая холодопроизводительность внутреннего блока.
Ведь нам интересен комфорт в обслуживаемом помещении, а не то, как работает компрессор, не так ли?
Возвращаясь к теме, вынесенной в заголовок - конфигурация френопроводов вблизи критических параметров - при малой или большой длине фреонопроводов - должна учитывать физику процесса изменения агрегатных состояний, перемещения двухфазных потоков. А в идеале еще и конструкцию кондишна и особенности софта.
Михаил
2 bsv
Это понятно :)
Но почему при схожих гидравлических схемах и логике управления имеем различие почти в 2 раза? Дайкин впереди планеты всей?
И откуда данные по ME?
Ссылку плиз.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Нужно установить три сплита протяженность трасс которых 20м, 23м и 25 метров, перепад не более 2м, 2,5м
что предусмотреть? какой марке отдать предпочтение?(в средней цене)
Да и хрн бы с этим. Фреон кипит в испарителе, а не в трубах.И нагревется охлаждая двигатель компрессора. На моей памяти из-за этого ни один горшок не помер.
Просто испаритель должен быть правильный и хрена в норме, а не больше. Как в картах -недобор лучше перебора.
ctrl пишет:
Нужно установить три сплита протяженность трасс которых 20м, 23м и 25 метров, перепад не более 2м, 2,5мчто предусмотреть? какой марке отдать предпочтение?(в средней цене)
Надо отдать предпочтение грамотному спецу, который не накосячит на длинной трассе. Ошибка в спеце будет стоить трех компрессоров.
И надо не забыть, что в тезничке на сплит, когда указываются параметры длинна Х метров и перепад Y метров, то имеется ввиду, что либо-либо. X динны И Y перепад все равно, что поставить трассу длинной Хх2
В вашем случае могу посоветоавть купить VRF марок FGL, ME, MHI
С остальным будет обсер. (Если не говорим о сплитах мощности от 7 кВт, те бывает могут качать такие длины.)
Мануалы на технику лежат в разделе файлы.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
ctrl пишет:
Нужно установить три сплита протяженность трасс которых 20м, 23м и 25 метров, перепад не более 2м, 2,5мчто предусмотреть? какой марке отдать предпочтение?(в средней цене)
в основном все кончается на 20 метрах, посмотрите мультисистемы ME, Daikin может подберете по суммарной длине, не забудьте посчитать эквивалентную длину=линейная длина +1м на каждый поворот, именно она не должна превышать максимальную указанную в техничке, ну это если по уму)))))))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Мульт клиент отказывается ставить. договаривались что он согласует со мной перед покупкой марку кондиционера, а сам привез сегодня sumsung, subaru, aeg, что за subaru невстречал раньше. площадь помещений каждое по 30 квадратов в среднем.
Как понял из некотрых мануалов трассы более 20 метров спосоны осилить сплиты от 18 и выше, так?
штирлиц пишет:
Зацените трасу, кондёр не отработал полгода.....
С почти такой-же (жидкостная только такая-же как и газовая - только чтоб развальцеваться) ME9 работает уже восьмой год.
Видать "дело было не в бобине" - ну, дальше вы знаете...
ctrl пишет:
Мульт клиент отказывается ставить. договаривались что он согласует со мной перед покупкой марку кондиционера, а сам привез сегодня sumsung, subaru, aeg, что за subaru невстречал раньше. площадь помещений каждое по 30 квадратов в среднем.
Как понял из некотрых мануалов трассы более 20 метров спосоны осилить сплиты от 18 и выше, так?
Так какая разница, - что ставить, если клиент сам выбирает технику?
Срубил бабла - и - досвидос. Тем более , если выбирается полное г@вно, которое и на 7 метрах растяжки не работает...