Установили канальник General Climat 28 КВт в вертикальном положении (внутр. бюлок). Наружний работает - компрессор включается...работает- все нормально.....но внутренний теплообменник не холодный, давление и колличество фреона в норме, жидкостная трубка на испарителе более-менее теплая, газовая - вроде холодная, но с испарителя нет сьема холода....- толи гдето "заглушка" на теплообменнеках и т.д. и это "косяк" оборудования, толи может виновником "очень слабой" работы (перепад вход-выход несколько градусов)является вертикальное положение испарительного блока - неможет прокачать? (перепад по высотам между блоками 4-5 метра, длина трассы 8-9 метров) :cranky
с конденсатом всё просто - вн. блок немного наклонить и всё...., и проделать самостоятельно отверстие в нижней части блока, куда и воткнуть дренажжжжжжжжж ...
............... дельные советы по вопросу - очень жду !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ViSky пишет:
у Airwell есть канальники которые можно ставить вертикально.
когда я учился в школе (а давно это было), у нас училка по математике была шкодная, выдавала такие фразы, что мы конспектировали и потом ржали всем классом. Так вот, на последний пост она бы ответила: "А у меня дома шляпа с пером есть, которую можно вешать на гвоздь" :D
Один мой вдумчивый клиент неделю домогался: почему 500 киловатный моноблок нельзя поставить вертикально? Ну, типа, на крыше места не остается. Техническая аргументация клиенту была пофигу. Чиллеру все-же повезло - он упал при подъеме. Чтоб не стать посмешищем, видимо. :sor
Мужики, а если наплевать на вариант установки, а все же принять во внимание низкую производительность кондиционера. Главный вопрос именно в этом
2 viav
С GC не знаком, однако хотелось бы знать
1) какой хладагент используется?
2) поставляется ли данный кондиционер с завода заправленным?
3) случайно мотор вентилятора внутреннего блока не трехфазный?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Конечно, это не связанные между собой вещи.
Но если тут спрашивают на полном серьезе о вертикальной установке горизонтального агрегата, то чему удивляться, если он будет и работать через пень-колоду вследствие такого же горизонтально-вертикального монтажа.
... всем спасибо за внимание и коментарии, - они очень помогли, просто очень...., посмеялись и ладно....
....свормулирую свой вопрос более локонично и просто, адресован - знающим и компетентным людям: так ли существенно (в разы) увеличевается гидравлическое сопротивление от направления прокачивания фреона компрессором - по вертикали и по горизонтали ? в моем понимании разницы существенной нет .... особенно на коротких трассах, поэтому вероятность того, что просто пережата, запаяна и т.д. труба на испарителе 99%....
To bigor_2 : Не вижу связи между вопросом моим и вашими ......(фреон 22, заправлен нар. блок, 2 ц/б вентилятора (ракушки) 220 В (жестко закреплены, разницы в каком положении верт. или горизонт. они находится и по вольтажу - точно нет ни какой)
2 viav
Вопросы самые прямые и правильные, т.к. от вас этой информации не было до сих пор. А вот от сюда и смех и слезы.
А почему я задаю такие вопросы?
1)&2) были в мое практике случаи, когда наружные блоки приходили заправленными азотом, хотя на шильдике значился R22. И кстати во времена, когда о замене хладагентов только поговаривали.
3) 28 квт это уже высоконапорный вентилятор, поэтому возможен вариант трехфазного электродвигателя
Я больше склоняюсь к азоту. Проверить легко. Оставьте агрегат на ночь, а утром замерьте стоячее давление, переложите его на шкалу температур и стравните с температурой окружающей среды.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Уважаемый VIAV. Испаритель данного канальника спроектирован для работы в горизонтальном положении. Для того что бы определить как измениться его работа в вертикальном положении (а она изменится однозначно) надо зная конструкцию испарителя (они бывают разные ) сделать какой либо анализ или провести эксперимент (что Вы уже сделали). Что-бы не гадать, а исключить влияние НЕПРАВИЛЬНОГО положения испарителя, надо установить его правильно и посмотреть что изменилось. Если ничего не изменится, то искать другие причины.
И еще 28-кВатного канальника в каталоге General Climate нет. Это не ошибка?
to bigor_2 : компрессорно-конденсаторный на 3 метра выше испарительного...
насчет азота - идея приходила в голову - всё стравить и закачать 22-го...., на днях доберемся до этого обьекта - с этого и начнем....
... на счет вольтажа вентилятора вн. блока .... что измениться 220 или 380 ? и горизонт или вертикаль ? - ...ничего не измениться - разницы нет !
У GC есть канальники и на 28 кВт и на 55 кВт...- всё монтировалось....впечатлений очень много и не самых хороших...... про "доведение до ума" 55 кВт уже расказывать не стану - целая история - в общем резюме характерное для всех китайцев - чем "тяжелее" техника тем ГЛЮЧЕННЕЕ работает автоматика и электроника...., но из "бюджетных" брендов альтернатив на такой "тяжеляк" практически нет... - теже китайцы - Bright и все еже с ним...