Собственно вопрос в описании сообщения но есть 3 замечания.
1. Внешний блок ВЫШЕ на 4 метра. Компрессор Scroll.
2. Cделать уклон в сторону внешнего блока невозможно.
Фреоновая трасса пройдёт за фальш потолком - огибая множество воздуховодов.
Трасса получится ну очень "волнистая".
3. Последние 10 метров трассы пройдут на улице. Зимой при -30 градусах насколько сильно масло будет загустевать? Масло SUNISO 4GS.
Регион Москва. Оборудование работоспособно в режиме охлаждения при темп. -30 гр.С
Длина трассы 45м. Допустимая длина 50м.
Холодопроизводттельность 10кВт.
В про Installation manual про маслянные петли ничего нет.
Думаю, что нет., т.к монтажные длины лежат в пределах по инструкциям от производителя. Делали серверную, также огибая множество воздуховодов с выходом на кровлю (6-7 метров перепад). Только в этом случае надо сопоставить паспортную мощность кондиционера с фактической. Для MHI есть специальная формула с коэффициентами, таблицами и температурными графиками. В моём случае - паспортная мощность 6,4 кВт, а фактическая:
5,75 кВт.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120