совместимость регуляторов давления для R22 с r410
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж совместимость регуляторов давления для R22 с r410

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «совместимость регуляторов давления для R22 с r410»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4580Тема: «совместимость регуляторов давления для R22 с r410» в форуме: Установка и монтаж
#1
Задачка такая. Имеются регуляторы давления конденсации EDC LAC/HPC (замедлитель вращения вентилятора). Ставили обычно их на R22 и особо не заморачивались. Однако клиент притащил с десяток кондеев на r410, стоять будут в серверных. Естетственно зимние комплекты не предусмотрены, хотя проектом оговорена работа в диапазоне -30°...+46°С (это косяк проектировщиков, но исправлять придется однозначно нам). А теперь вопрос: Для данных регуляторов есть особая разница, на каком фреоне кондиционер?
Не хотелось бы мотаться почти за 700 км несколько раз по морозам.
Профиль
E-Mail
#2
Данные регуляторы (а также FASEC 33) регулируют, строго говоря, не давление, а температуру конденсации, которая не зависит от марки фреона, а зависит от температуры воздуха на входе в конденсатор. Поэтому для R-410а данные регуляторы можно использовать.
Следует только определиться с местом установки сенсора или т.н. "зоной конденсации". Поскольку плотность и объёмная холодопроизводительность у 410а намного больше, чем у 22, то величина теплообменной поверхности конденсатора будет значительно меньше. Одним словом, надо найти тот самый калач для сенсора опытным путем, а не просто скопировать место установки (№калача сверху/снизу) сенсора с блока на R22.