Ище штуцер бывает заправочный 5/16 или что-то типа того (однако, не на всех с 410-м). Тогда надо шланг соответственный. Вобще проффесора всё другое рекомендуют - шланги, манифолд, вакумник :) даже вальцовку :D
8) стань ИНЫМ :eek
Не тогда, а с самого начала и не только шланг, но и манометрическую станцию
Это если собственые глаза и голова дороги. Штуцер другого сечения как раз и есть "защита от дурака".
На вакуумнике необходим обратный клапан на тот случай, чтобы при случайном отключении электропитания вакуумом в контур не "соснуло" масло из вакуумника.
Желательно применение герметизирующей пасты...
DimaD пишет:
Желательно применение герметизирующей пасты
так все-таки паста или хватит "карандаша".
А то, что все новое это точно лучше. И еще насос желательно (необходимо) двухступенчатый, т.к. простой не обеспечивает необходимой сушки (применяемое масло гигроскопично), а еще тем кто применяет масло для вальцевания (есть такие..),применять минеральное масло ЗАПРЕЩЕНО, оно не дружит с применяемым синтетическим маслом.
За два года не успели потратить и одного тюбика этой пасты ;)
Соответствено, за эти два года все надписи с него постирались напрочь... Могу только описать: тюбик пластиковый, синего цвета (такого же цвета и сама паста), закручивающаяся крышечка красная, динной сантиметров десять. Надписи были на заграничном языке и тоже красного цвета. Вот, чем мог... :sor
Может, Менеджер точнее подскажет?
По описанию - оно :D
LeakLock, тюбики по 40 г (на левой верхней картинке, тюбики упакованы в банку по 12 кажись штук)
2 boiler: И насчет вальцовки не иронизируйте - те, что "под 410" - почти сами вальцуют :)
Качество получается даже у новичков - очень и очень
airhandl пишет:
И насчет вальцовки не иронизируйте - те, что "под 410" - почти сами вальцуют
А что разве есть специальные вальцовки под конкретный фреон? Может это просто нормальные вальцовки нормальных производителей, которые делают их из нормального металла? А не то что Made in China. Прошу прощения у Bright-Air!
Это не развод, а подсказка на сколько мм, трубу надо из зажимного устройства высунуть, что бы вальцовка оказалась нужного размера.(В зависимости от типа вальцовочного устройства).
boiler пишет:
вальцовки "для 410" появились лет на десять раньше кондиционеров
:) обратите внимание на кавычки
Цитата
whip пишет:
Так это ТЕХНОЛОГИЯ процесса, а мы говорим об ИНСТРУМЕНТЕ, не так ли?
В данном случае инструмент подсказывает технологию - у вальцовок "для 410" длиннее конус в зажимной колодке
Поэтому дайкинисты и напоминают, что при использовании вальцовок "для 22" (опять же в кавычках !)
нужно дальше обычного выдвинуть трубу, дабы получить на ей длинный конус
Опять же, вальцовкой "для 410" невозможно "перевальцевать", т.е. слишком сильно затянуть ея - там муфточка имеется либо трещеточка.
В обоих случаях речь идет о нормальных вальцовках нормального производителя, из нормального металла - например, Imperial
недавно читал, что наше родное правительство в конце прошлого года подготовило пакет законов о компенсации юридическим лицам за внедрение последними технологий, сокращающих выбрас парниковых газов. когда нибудь мы к этому все равно придем, поэтому там где можно заказывать оборудование на 410 хладагенте мы это делаем. монтаж ничем не отличаеться, даже проще в связи с тем, что трубки меньшего диаметра да и все новинки сейчас на 410-м. установки более энергоэффективные и т.д.
airhandl пишет:
Опять же, вальцовкой "для 410" невозможно "перевальцевать", т.е. слишком сильно затянуть ея - там муфточка имеется либо трещеточка.
Ну, ребята, вы и запарились...... Инструмент хороший, дело, конечно, необходимое, однако ж до тех пор, пока кондюки не начнут ставить роботы - человеческий фактор в лице грамотного монтера есть самый главенствующий! Правильно развальцевать можно ЛЮБОЙ вальцовкой, и китайской, и тайваньской, и штатовской. И под 22-й, и под 410 - нет никакой разницы, надо просто подойти к работе без рас3,14здяйства - и всё.........
2 jetcool: Ну если совсем без этого - тогда можно и отверткой вальцевать приловчиться.
Только без расп :censored йства - это не у нас, эт куда-нить к самураям :|
По поводу мега-вальцовок: любой уважающий себя производитель в инструкции по монтажу указывает то самое расстояние, на которое необходимо трубу выдвинуть перед вальцеванием. А человеческие вальцовки все, по-моему, оснащены трещоточками, дабы не раздавить тонкие трубы типа 1/4". Кстати, не вижу смысла покупать манометровку "под 410", если не ставишь постоянно инвертера на оном фреончике - достаточно купить переходничок за 8$ и прекрасно вакуумировать трассы манометровкой на R-22 и R-407C одноступенчатым вакуумником, сделанным золотыми ручками на базе компрессора от бабушкиного "ЗИЛ"а. Один хрен в инвертере по давлению количество необходимого для дозаправки фреона не определишь, это делается с приближением на длину трассы, базовое количество хладагента, текущую холодопроизводительность и "какую-то мать" по электронным весам. Перезаправка уж тем более...