тонкости монтажа настенника на 410 фреоне
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж тонкости монтажа настенника на 410 фреоне

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «тонкости монтажа настенника на 410 фреоне»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 1 - 30 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 41754Тема: «тонкости монтажа настенника на 410 фреоне» в форуме: Установка и монтаж
#1
Может кто поделится, а то в "Мир климата", его (410-й) разрисовали как страшное чудище.
давление, текучесть и т.д. Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
alkor2000 пишет:
давление, текучесть и т.д.
все так и есть. и давление, и текучесть. но есть плюс - он не такой паскудный как 407-й...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Ище штуцер бывает заправочный 5/16 или что-то типа того (однако, не на всех с 410-м). Тогда надо шланг соответственный. Вобще проффесора всё другое рекомендуют - шланги, манифолд, вакумник :) даже вальцовку :D
8) стань ИНЫМ :eek
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
boiler пишет:
Тогда надо шланг соответственный.

Не тогда, а с самого начала gf и не только шланг, но и манометрическую станцию moral
Это если собственые глаза и голова дороги. Штуцер другого сечения как раз и есть "защита от дурака".
На вакуумнике необходим обратный клапан на тот случай, чтобы при случайном отключении электропитания вакуумом в контур не "соснуло" масло из вакуумника.
Желательно применение герметизирующей пасты...
С уважением,
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
DimaD пишет:
Желательно применение герметизирующей пасты

так все-таки паста или хватит "карандаша".

А то, что все новое это точно лучше. И еще насос желательно (необходимо) двухступенчатый, т.к. простой не обеспечивает необходимой сушки (применяемое масло гигроскопично), а еще тем кто применяет масло для вальцевания (есть такие..),применять минеральное масло ЗАПРЕЩЕНО, оно не дружит с применяемым синтетическим маслом.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
alkor2000 пишет:
так все-таки паста или хватит "карандаша".

С карандашем не сталкивался, с пастой работаем второй год - проблем не имеем 8)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
DimaD пишет:
с пастой работаем второй год

Если не секрет название подскажите пожалуйста.
С уважением, Alkor2000
Профиль
E-Mail
#8
За два года не успели потратить и одного тюбика этой пасты ;)
Соответствено, за эти два года все надписи с него постирались напрочь... Могу только описать: тюбик пластиковый, синего цвета (такого же цвета и сама паста), закручивающаяся крышечка красная, динной сантиметров десять. Надписи были на заграничном языке и тоже красного цвета. Вот, чем мог... :sor
Может, Менеджер точнее подскажет?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#9
Профиль
E-Mail
#10
По описанию - оно :D
LeakLock, тюбики по 40 г (на левой верхней картинке, тюбики упакованы в банку по 12 кажись штук)
2 boiler: И насчет вальцовки не иронизируйте - те, что "под 410" - почти сами вальцуют :)
Качество получается даже у новичков - очень и очень
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#11
Я иронизирую, т.к. вспомнил, что вальцовки "для 410" появились лет на десять раньше кондиционеров на 410.
Цитата
airhandl пишет:
почти сами вальцуют
Качество получается даже у новичков - очень и очень

абсолютно согласен.

Вот кстати, ссылка неплохая по теме.
Профиль
E-Mail
#12
Да, очень похоже 8)
Только у нас крышечка красная ;)
С уважением,
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
airhandl пишет:
И насчет вальцовки не иронизируйте - те, что "под 410" - почти сами вальцуют

А что разве есть специальные вальцовки под конкретный фреон? Может это просто нормальные вальцовки нормальных производителей, которые делают их из нормального металла? А не то что Made in China. Прошу прощения у Bright-Air!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
whip пишет:
А что разве есть специальные вальцовки под конкретный фреон?

Вот в инструкции от Daikin указаны три типа вальцовок.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
AII пишет:
Вот в инструкции от Daikin указаны три типа вальцовок.

Ай да Дайкин! Ай да сукин сын!!! bravo
Настоящий развод лохов!!! А вальцовки, случайно, не имеют маркировку: Made by DAIKIN??? :?:
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
whip пишет:
Настоящий развод лохов!!!

Это не развод, а подсказка на сколько мм, трубу надо из зажимного устройства высунуть, что бы вальцовка оказалась нужного размера.(В зависимости от типа вальцовочного устройства).





Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
AII пишет:
Это не развод, а подсказка на сколько мм, трубу надо из зажимного устройства высунуть, что бы вальцовка оказалась нужного размера.


Так это ТЕХНОЛОГИЯ процесса, а мы говорим об ИНСТРУМЕНТЕ, не так ли?
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
boiler пишет:
вальцовки "для 410" появились лет на десять раньше кондиционеров

:) обратите внимание на кавычки

Цитата
whip пишет:
Так это ТЕХНОЛОГИЯ процесса, а мы говорим об ИНСТРУМЕНТЕ, не так ли?

В данном случае инструмент подсказывает технологию - у вальцовок "для 410" длиннее конус в зажимной колодке
Поэтому дайкинисты и напоминают, что при использовании вальцовок "для 22" (опять же в кавычках !)
нужно дальше обычного выдвинуть трубу, дабы получить на ей длинный конус
Опять же, вальцовкой "для 410" невозможно "перевальцевать", т.е. слишком сильно затянуть ея - там муфточка имеется либо трещеточка.
В обоих случаях речь идет о нормальных вальцовках нормального производителя, из нормального металла - например, Imperial
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#19
To airhandl

Спасибо, у меня терпения не хватило бы столько написать.
bravo




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#20
недавно читал, что наше родное правительство в конце прошлого года подготовило пакет законов о компенсации юридическим лицам за внедрение последними технологий, сокращающих выбрас парниковых газов. когда нибудь мы к этому все равно придем, поэтому там где можно заказывать оборудование на 410 хладагенте мы это делаем. монтаж ничем не отличаеться, даже проще в связи с тем, что трубки меньшего диаметра да и все новинки сейчас на 410-м. установки более энергоэффективные и т.д.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
airhandl пишет:
Опять же, вальцовкой "для 410" невозможно "перевальцевать", т.е. слишком сильно затянуть ея - там муфточка имеется либо трещеточка.

Ну, ребята, вы и запарились...... Инструмент хороший, дело, конечно, необходимое, однако ж до тех пор, пока кондюки не начнут ставить роботы - человеческий фактор в лице грамотного монтера есть самый главенствующий! Правильно развальцевать можно ЛЮБОЙ вальцовкой, и китайской, и тайваньской, и штатовской. И под 22-й, и под 410 - нет никакой разницы, надо просто подойти к работе без рас3,14здяйства - и всё.........
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#22
2 jetcool: Ну если совсем без этого - тогда можно и отверткой вальцевать приловчиться.
Только без расп :censored йства - это не у нас, эт куда-нить к самураям :|
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
OGE пишет:
монтаж ничем не отличаеться, даже проще в связи с тем, что трубки меньшего диаметра

bravo
С уважением,
Профиль
E-Mail
#24
хоть и не учавствовал в последних постах, однако всем спасибо think
Профиль
E-Mail
#25
вто еще такую памятку нашел: http://www.ivik.ua/training/articles/folder/5.html
Профиль
E-Mail
#26
бОян! см мой предыдущий пост - если в тексте часть слов написана синим цветом, наведи туда курсор, увидишь палец - это сцыла gf
Профиль
E-Mail
#27
Никогда не работал с 407 фреоном на сплитах. Подскажите пожалуйста штуцера на сплитах с 407 как на 22-м или как на 410-м фреоне?
С уважением, Dagon
Профиль
E-Mail
#28
как на R22
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#29
Всем привет!!!

По поводу мега-вальцовок: любой уважающий себя производитель в инструкции по монтажу указывает то самое расстояние, на которое необходимо трубу выдвинуть перед вальцеванием. А человеческие вальцовки все, по-моему, оснащены трещоточками, дабы не раздавить тонкие трубы типа 1/4". Кстати, не вижу смысла покупать манометровку "под 410", если не ставишь постоянно инвертера на оном фреончике - достаточно купить переходничок за 8$ и прекрасно вакуумировать трассы манометровкой на R-22 и R-407C одноступенчатым вакуумником, сделанным золотыми ручками на базе компрессора от бабушкиного "ЗИЛ"а. Один хрен в инвертере по давлению количество необходимого для дозаправки фреона не определишь, это делается с приближением на длину трассы, базовое количество хладагента, текущую холодопроизводительность и "какую-то мать" по электронным весам. Перезаправка уж тем более...
Профиль
E-Mail
#30
[QUOTE]

ага! И при везапном пропадании энергии охать возле кондюка и мыть магистраль от засосаного масла.