Сначала - на вроде-бы отвлеченную тему (типа может пригодиться кому).
Не так давно было.
Мультяха на 2 внутренних. Внутренние и наружный каждый на своем автомате. УЗО общее. Срабатывает даже при выключенных автоматах кондиционера. Вылечил отключением земляного провода от внутренних в сторону щита, соединение с наружным осталось(работало и при отключенном наружном). Ради интереса промерял цепь. В образовавщейся петле земляного провода гуляют токи. Замерянные китайским тестером - от 5 до 40 мА (именно милли), потенциал (тем-же тестером) от 3 до 40 В. Если в этой петле оставить этот тестер на измерении тока - ничего не отрубается, все включается и работает.
А про беземное применение УЗО строителями можно долго рассуждать.
ИМХО основная мера защиты - заземление. УЗО - дополнительное. На моей памяти они (УЗО) активно вошли в нормы в период дикого рынка, когда массово строили всякие киоски водочные по улицам, и всех их надо было подключать, но заземление в таких времянках не очень-то получается, вот и внесли УЗО законодательно.
А по ситуации - если не удается отказаться от УЗО в принципе, попробуй поставить по пром.нормам - на 300 мА (именно миллиампер), если и так не дадут - можно попробовать побороться методом выравнивания токов (
Цитата |
---|
LordN пишет:
можно попробовать перекинуть фаза-ноль местами.. |
)
А вот этого (
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
снятием "земляных" "концов" |