Вопрос по монтажу Panasonic CU/CS PA 12DKD
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Вопрос по монтажу Panasonic CU/CS PA 12DKD

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по монтажу Panasonic CU/CS PA 12DKD»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7159Тема: «Вопрос по монтажу Panasonic CU/CS PA 12DKD» в форуме: Установка и монтаж
#1
Собираюсь устанавливать китайский Panasonic CU/CS PA 12DKD - мощность выбрана со значительным запасом, длина трассы 7метров + два поворота под углом 90 .
Основной участок длиной 6 метров практически горизонтальный, идет с понижением к внешнему блоку на 5 см. Внутренний блок ниже этого горизонтального участка на 20 см.
Внешний блок предполагается ниже горизонтального участка на 1 метр. Отвод воды от внутреннего блока осуществляется в отдельный слив.
1.Не будет ли при таком размещении проблем с циркуляцией масла?

2.Есть беспокойство по поводу шума вентилятора внутреннего блока у этой модели. Реально ли технически уменьшить минимальную скорость вентилятора?
Может, у кого нибудь есть сервис мануал с электрической схемой для этой модели?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Соколов пишет:
Не будет ли при таком размещении проблем с циркуляцией масла?

не будет.

Цитата
Соколов пишет:
Есть беспокойство по поводу шума вентилятора внутреннего блока у этой модели.

ставьте кондей меньшей мощности. тем паче что у вас значительный запас. никаких игр со скоростью вента!
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
На кислороднике ХЕ-12 какие трубы идут?
Профиль
E-Mail
#4
1/4 - 1/2