Я открывал девятку Panasonic теплую ДКД (наружный блок)
В ней есть датчик, который стоит на выходе из конденсатора
По схеме видно что он управляет вентилятором
Например в режиме холода он перекидывает провод на клемму (для
сигнала на реверсивный клапан), а так как сигнала (фазы) нет, то он останавливает
вентилятор.
Далее при нагреве датчика он переключает провод на клемму
вентилятора , а там есть фаза и вентилятор работает
В режиме нагрева фаза есть и на клемме для вентилятора и на клемме
реверсивного клапана. и вентилятор работает без отключения.
Логично, что при оснащении дополнительным подогревом картера
компрессора данный наружный блок будет хорошо работать в режиме
охлаждения до -15град.цельсия.
зимний комплект в принципе не обязателен, но при его установке надо
удалять этот датчик.
1.Какая температура его срабатывания?
2. Какая паспортная температура работы ДКД-блока в режиме охлаждения?
3. Насколько я прав?
Кто-нибудь может подтвердить? сказать на 100% - да этот датчик для этого и установлен, он регулирует вентилятор в наружнике, упрощенный зимний комплект.
Я спрашивал у климат-проф - они говорят что это датчик оттайки
тогда непонятно зачем такая хитрая система?
Если есть спецы по Panasonic, отзовитесь.
Можно ответить на мой майл maxsbor@mail.ru
Вроде обычная система.
При работе в режиме обогрева, по сигналу с датчика оттайки кондишн переключается кратковременно в режим охлаждения. При этом вентилятор и не должен работать.
Тогда можно его было бы использовать и как зим. комплект. Непонятно зачем загромождать наружный блок лишним реле.
Почему у меня возник этот вопрос
Я хотел поставить Fasec33 в панас 9 DKD, но отказался.
увидел вышеописанную схему управления вентилятором. Увидел впервые, хотя блоков видел очень много. Хотя видел что-то подобное в китайских Sova.
Думаю, что панасоник не опустился бы до уровня китайских брендов.
Надеюсь что это все таки не регулировка оттайки. Хочу глянуть в сервис-мануал, но пока не нашел его.
Уважаемый maxsbor!
Вы разобрались в этой ситуации? Сегодня мастера приехали с объекта, на котором установлен ДКД и зимний комплект. Кондишн молчит как партизан. За окном -13С. Заказчик бесится. Ребята поняли, что молчание из-за датчика обмерзания. Можете что-нибудь ответить?
Вчера получил консультацию в климат-профе и сервис мануал от них.
Говорят что у датчика двойная функция
1. датчик по обмерзанию
2. блокировка блока при -10
Кл-проф ставит зимний комплект, оставляя этот датчик в работе
На след неделе постараюсь узнать как они исключают блокировку.
Что я имею вам сказать про зимник.... Не советую его на ДКДшку ставить.Там во внутреннике токовый транс на вентилятор наружки стоИт, как на ВКРшке. И бороться с ним геморно ИМХО