Цитата |
---|
sdv1995 пишет:
В Вашем случае данный датчик следует устанавливать на выходе из конденсатора, как можноближе к оному на жидкостной линии. |
Если смонтировать на выходе, то давление конденсации будет иметь большую амплитуду колебаний. Правильнее будет монтировать датчик на калачи теплообменника ближе ко входу (3-4 калач). Однако делать это не всегда удобно исходя из особенностей конструкции того или иного кондиционера. Поэтому датчик данного контроллера производителем рекомендовано поставить на трубе нагнетания, идущей от компрессора к теплообменнику наружного блока, как можно ближе к последнему. Предустановленные настройки соответствуют именно такому расположению датчика, в случае установки датчика в другом месте необходимо уменьшить температурные настройки контроллера. Как это сделать достаточно подробно описано в инструкции, прилагаемой к каждому контроллеру.