Регулировка давления конденсации по датчику давления.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Регулировка давления конденсации по датчику давления.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Регулировка давления конденсации по датчику давления.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6519Тема: «Регулировка давления конденсации по датчику давления., Нужна подробная инфа по дпнной "низкотемпературной" опции.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Добрый день!

Прошу помочь разобраться с этим устройством или дать ссылочку на ресурс в инете, где можно его посмотреть.
Обычно на сплиты малой холодопроизводительности ставим FASEC или LAC 1/4 - с ними все понятно, но на более мощные ККА с "растянутыми" теплообменниками ставить их не очень правильно - трудно выбрать место для правильной установки датчика температуры.
Поставщик предлагает в качестве услуги устанавливать регуляторы по давлению, но мне хочется самому разобраться в этом вопросе, чтобы не зависеть от качества работ тех.службы Поставщика по вскрытию контура, пайке Шредера и заправке хладагентом.

С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
Можно поставить регулятор скорости вращения FSX-42S Alco Controls он работает по давлению но он регулирует только однофазные вентиляторы. Есть и для трех фазных движков той же фирмы FSP-340 он подороже.
На счет установки.
Монтируется на клапан шредера.
Можно поставить проколку не сбрасывая газ, ставится просто и стоит хорошо не сыт.
Но она ограничена в диаметрах труб. Лучше впаять Шредера.
Инфу по регуляторам вышлю с рабочего места напишите на instrument@promholod.com
Профиль
E-Mail
#3
мне тоже интересна информация по проколкам
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
To Менеджер.

Спасибо, запрос на Ваш емейл отправил.

С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.