Очень похоже, что никаких поломок НЕТ, просто включается авто-режим "оттайки" теплообменника внутреннего блока (в этом режиме отключается компрессор и включается вентилятор внутреннего блока. Таким образом, прогоняя внутренний воздух помещения (теплый) через теплообменник осуществляется оттайка)... ИМЕННО ЭТОТ "теплый" воздух (рециркуляционный из этого же помещения, а не самопроизвольный результат работы кондиционера в режиме "обогрева") Вы и чувствуете.
Когда Вы принудительно ВЫКЛЮЧАЕТЕ/ВКЛЮЧАЕТЕ кондиционер - Вы вырубаете его с режима "оттайки" и он начинает холодить.
Данное явление отностится не только к ПАНАСОНИКАМ или ЛЫЖАМ (см.
http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=28850 ) но и прочим. Недавно наблюдал данное явление на MHI (температура в Киеве ночью падает ниже чем -15 град)
С уважением...