на обогрев до -15
на охлаждение до -10
указанные выше значения гарантированы заводом-изготовителем.
Корпорация Митсубиси Электрик допускает работу кондиционеров в режиме обогрева до -25
если надо проконсультироваться пишите anna@techinserv.ru
Подскажите какую более выносливую модель по холоду(инвертор) лучше подобрать для беспрерывной работы в интервалах температур от -12 до -15. Без зимнего комплекта!
А разве на инвертор устанавливается зимний комплект?
И еще один вопрос:
стоит в серверной инвертор, правда фирмы "HITACHI", и с началом зимы постоянно обмерзает теплообменник внутреннего блока, Клиенту приходится каждые два дня (как он говорит) включать кондиционер в режим нагрева, чтобы оттаял блок (по-нашему совету), наши сервисники искали утечку фреона во внешннм блоке, в внутреннем, и проверили трассу - все оказалось в норме. С весами заправили кондиционер заново. И вот результат: снова обмерзает. Я понимаю, что инвертор работает на холод до -10, но он обмерзал и когда на улице была теплая температура, совсем недавно.
........С чем связана такая работа кондиционера? Может кто сталкивался?
2 Okrasnov
Я ПРЕКРАСНО отношусь к Дайкину. С удовольствием продаю их VRV и сплиты.
Взяли за что-то болезненное и потребовали сделать именно инвертор с зимней работой - поставлю Дайкин, ибо запас прочности достаточен для подобного.
Но рекомендовать все равно не буду :)
Причины публично оглашать не буду.