Господа, я увидел много интересного, но позвольте разъяснить как правильно на своем опыте.
Нормативные параметры для помещений для размещения средств вычислительной техники (серверных) согласвно СНиП нормативные параметры составляют 20-22С, влажность не менее 60%.
Для поддержания указанных параметров необходим прецизионный кондиционер с пароувлажнителем, т.к. все остальные осушают воздух, что повышает риск сбоев и повреждений из-за статического электричества на серверах.
Прошу обратить внимание, что параметры измеряются НЕ НА ВХОДЯЩЕМ потоке кондиционера, а в зоне между серверами (для измерений есть специальный датчик с "усиком"). 22 градуса в стойке можно достичь, если средняя температура по датчику кондиционера будет равна 16-18 градусов в зависимости от плотности монтажа и потоков воздуха.
Расчет мощности производится как Q+W*0.95, где Q-расчет под охлаждение пустого помещения, исходя из его площади, а W-суммарная потребляемая мощность серверов. Причем, если источники бесперебойного питания (UPS) находятся в серверной (что неправильно), мощность считается на их входе, а если вне (в электрощитовой, например), то на ВЫХОДЕ.
Для простого расчета (если монтаж шкафов и заполнение средние) можно применить формулу
W*1.35
Для плотного заполнения лучше применить W*1.5
Например, если у вас комната 45м и в ней установлены сервера суммарной мощностью 15kW (среднее заполнение),
то для её охлаждения вам понадобится кондиционер мощностью 20kW.
Если в той же комнате 45м установлено оборудование суммарной мощностью 30kW, то кондиционера на 40kW будет недостаточно. Надо на 50.
Если установить кондицинер недостаточной мощности, то есть риск его перегрузки и выхода из строя.
Идеальное вычисленное мной соотношение для серверной площадь/мощность UPS/мощность серверов/мощность кондиционера для помещения, обслуживаемого одним прецезионным кондиционером (например LIEBERT) составляет:
50/50/30/50