Пайка или штуцер
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Пайка или штуцер

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пайка или штуцер»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8769Тема: «Пайка или штуцер» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уваемое сообщество, поделитесь пожалуйста опытом.
Есть к установке две сплит-системы, холодопроизводительностью - 12,4 кВт каждая. Трубки - 3/8" и 3/4". Напряжение - 3ф, 380В. Разность высот между внешним и внутреним блоками - 18 м, общая длина трассы - 60 м. Наружные блоки располагаются ниже внутренних.
Прокладыать трубки придется рядом и через существующие коммуникации, возможно придется разделить их на участки. Фреонопроводы и межблочные кабели возможно придется прокладывать через различные шахты.
1) Чем лучше выполнить соединение трубок: пайкой, или при таких диамметрах возможно применить штуцера с вальцовками?
2) Есть-ли какие-нибудь конкретные требования для таких соединений или все условно и зависит только от качества монтажа?
3) Если возможно применение штуцера, то до которого диамметра трубки это следует делать (из опыта, не ограничиваясь существующими размерами щтуцеров)?
4) Какие есть ограничения на прокладывание межблочного кабеля вместе с фреонопроводами?

С уважением, arheos.
Профиль
E-Mail
#2
1 - пайка
2 - качество, маслоподъемных петель делать не надо, только соблюдать уклон в сторону внешнего блока, в нагнетающую трубу установить обратный клапан, если в блоке его нету, паять под азотом.
4 - кабель по возможности должен быть цельным, в защитной оболочке, например в гофре или в мет.рукаве, точнее на этот вопрос может ответить только ПУЭ...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, уважаемый LordN!
Ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов. Извините за нескромность.
Стоит ли впаивать в магистраль антикислотные фильтры? Если да, то означает-ли это, что они остаются на весь период эксплуатации сплит-системы?
Если да, то каким образом осуществляется подбор фильтров и каких производителей Вы посоветуете?
Какие вопросы еще могут возникнуть в период монтажа (при пайке магистралей), на что стоит обратить особое внимание?
Профиль
E-Mail
#4
Посмотрите, если в вашем наружном блоке нет фильтра на всасе, то лучше поставить, чтобы защитить компрессор от грязи. А вообще фильтром каши не испортишь. Для 3/4 подходит Alco Controls ASD-45S-6 либо слегка переразмеренный ASD-45S-7. А на жидкарь я бы не стал ставить.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
Согласен с Kroudion, что на всасе фильтр лишним не будет, особенно при такой длине... Фильтры подбирают по производительности (чтоб не меньше, больше - запросто) и хладагенту, есть фильтра (наверное даже большинство из них) подходящие для многих хладагентов...

Антикислотный фильтр нужен:
1. когда сгорел компрессор и поставили новый
2. когда нет уверенности, что из системы удалена вся вода, или когда есть подозрения, что вода туда попала в процессе эксплуатации
3. когда кислотный тест показывает - "кисло" :о).

на "жидкарь" фильтр-осушитель у внутреннего блока (перед каппиляркой/ТРВ) ставлю всегда при монтаже полупром.машин боле 10...12кВт. при большой длине трассы фильтр-осушитель ставится меж двух шаровых кранов, хотя бы один из них должен быть с "соском" "на стороне" фильтра. контроль чистоты фильтра-осушителя - двух канальным термометром, по разности температур/давлений - чем она больше тем грязнее фильтр.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Пайка, однозначно!!! и под азотом!!! и фильтр и смотровое и клапан обратный, всё верно :)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
Обратный клапан на нагнетающую трубу, как я понимаю, можно ставить только на "холодную" модель?
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#8
DimaD - точно, только на холодную, если штатно его нету.
С уважением, LordN.