Отключение по низкому давлению
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Отключение по низкому давлению

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Отключение по низкому давлению»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5846Тема: «Отключение по низкому давлению» в форуме: Установка и монтаж
#1
Потолочный GREE-120. После монтажа отработал 15 минут и отключился. Ошибка - Е3 (низкое давление). После отключения снова можно запустить с пульта, та же картина - через 15 минут отключение. При работе на охлаждение давление за эти 15 минут понижается с 4 до 3,5. На трассе нашли залом трубы, выправили, думали поможет, но... отключение повторяется.

Буду очень благодарным за совет!!!!!
Профиль
E-Mail
#2
В продолжение - монтажники додумались легко решить проблему - отключили датчики. При этом кондик естественно не отключается, работает, выдает 6 градусов. Вот только боюсь, надолго ли его хватит ? :(
Профиль
E-Mail
#3
нужно искать еще один залом/перепай/не до конца открытый кран, либо проверить исправность датчика (если мне память не изменяет, уставка датчика аварии по низкому давлению ~ 2,0бар), либо проверить заправку фреоном (дозаправить). То же самое может происходить при низкой темп-ре на улице - большое переохлаждение фреона в конденсаторе или низкая температура в помещении - недостаточный перегрев в испарителе.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Бывали такие ситуации. Однажды электрический клапан не работал (на прецезионике). Погода тоже влияет. Большой съем с конденсатора.