Выбор компрессора.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Выбор компрессора.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Выбор компрессора.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6258Тема: «Выбор компрессора.» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемые господа.
На наружнем блоке Mitsubishi Heavy FDC 208 CEN3 нужно заменить компрессор (межвитковое замыкание). Марка компрессора: Mitsubishi RM5523 GNE4 Q=5 кВт , Iпус=44 А , Iном=7,8 А , N=1,7 кВт. Аналогичного найти не удалось. Предлагают: Mitsubishi RM6523 GNE4 Q=5,6 кВт и Matsushita Q=4,6 кВт. Прошу посоветовать какой выбрать и допускается ли вообще установка компрессора дгугой производительности на сплит системах?
Профиль
E-Mail
#2
Neuh

Я бы сделал так:
Ставь компрессор 5,6кВт. Заправку делай процентов 80 от номинала затем смотри по перепаду температуры и давлению, добавляя грамм по 20.
Профиль
E-Mail
#3
MAX2
Большое спасибо за совет.
Если не трудно, прошу уточнить:
1. "перепад температур" - каких и чего? (перегрев х.а. на всасывании или что-то другое)?
2. в каком режиме при заправке должен работать вентилятор внутреннего блока?
3. при какой температуре воздуха в помещении лучше проводить дозаправку?
4. есть возможность незначетельно изменить т-ру конденсации, в какую сторону - увеличения или уменьшения ?
5. нужно ли после межвиткового замыкания устанавливать кислотный фильтр?
6. можно ли после замены компрессора эксплуатировать кондиционер во всех режимах или появятся какие-то ограничения?

Ещё раз спасибо за отзыв.
Профиль
E-Mail
#4
Neuh. Отвечаю на твои вопросы.
1. Смотри перепад температуры на входе и выходе вн. блока, она должна быть не менее 7-9гр. Давление на всасывании должно быть 3,5-4 бара.
2. Заправка производится при мах. скорости вентилятора и мин. температуре на пульте.
3. Температура в помещении должна быть не менее 16-18гр.
4. В случае замены компрессора на 5,6кВт температуру конденсации желательно уменьшить.
5. При замене компрессора систему надо промыть, после чего установить фильтр.
6. Первое время погонять на охолождение, если фильтр 2-х сторонний огроничений быть не может.
Профиль
E-Mail
#5
MAX2
Спасибо за разъяснения, но эксперимент проводить не пришлось.
Нашли и купили, правда за очень большие деньги, родной компрессор.
Удачи!!!
Neuh.
Профиль
E-Mail
#6
всегда пожалуйста, рад помочь чем могу