Датчики на утечку... ммм...
Берете наименьшее помещение - считаете у него объем. делите кол-во хладагента на объем - получаете концентрацию при полной и быстрой утечке хладагента в помещение. сравниваете с максимально допустимой. если меньше - ничего не надо. если больше - согласовываетсь с СЭС - может разрешат повесить датчик с сигналом тревога.
вот только эти датчики временами любят реагировать на влажный воздух )
p.s. концентрации на 410 в наших нормативах нет. у буржуев - 440 гм3. если внимательно подумать, то у нас по косвенным нормам получится 300 гм3. но это ПДКрз, а не аварийный. например у 22 ПДКрз=300, а аварийный 360. мое личное общение с СЭС по поводу ПДК на 410 ничего не дало :(