Коллеги, как вы расцениваете работы по ревизии системы воздуховодов?
В двух словах о проблеме. Есть строящийся объект - большое казино. Проект американский. Монтаж системы воздуховодов - российский (качество невысокое). Монтировалось 2 года назад конкурирующей фирмой. Оборудование не ставилось. За это время воздуховоды частично проржавели (их делали из обычной углеродистой стали, а не из оцинковки). Кое-где ободрана изоляция. Кроме этого в вентшахты швыряли разнообразный мусор: обрывки утеплителя, цемент, пустые бутылки, бумагу и т.п. Заказчик просит нас произвести ревизию и доделать систему. Отказаться не можем по "политическим" соображениям, но геморрой светит изрядный. Отсюда и встал вопрос - как расценить ревизию (а фактически реанимацию и частичную переделку) большой системы (ориентировочно 1500-2000кв.м).
На аналогичную работу я составлят смету. особенности:
- демонтажные работы дефектных участков , фактически в м.кв. - с коэффициентом 0,5 от стоимости этого объема монтажных работ
- монтажные работы на осмеченные объемы демонтажа
- осмечивание дополнительных работ (обследование, покраска, и т.д)
- осмечивание работ по доукомплектации до рабочегосостояния
Михаил
Покрасьте воздуховоды серебрянкой,замените конечные секции на оцинковку или нержавейку,представьте заказчику смету на все работы,подключайте оборудование и запускайте систему.За два года воздуховоды насквозь не проржавеют даже в морской воде.
to uakan
Очень интересное решение!!!!!
Человек делает казино , да еще по политическим мотивам нужно показаться заказчику с выгодной стороны, а вы "Покрасьте воздуховоды серебрянкой,замените конечные секции на оцинковку или нержавейку,представьте заказчику смету на все работы,подключайте оборудование и запускайте систему."А пыль? А грязь, ржачина? А через год засвистело в интересном месте?
to stranger
Я бы в этом случае сделал бы, в присутствие заказчика, хронометраж трудозатрат на: демонтаж части воздуховода(примерно метра по 4-5 оставляем,чтобы можно было очистить на месте),ревизию состояния на предмет коррозии и загрязнения, очистку от грязи и пыли,монтаж после очистки, т.к. времени вы потратите на проведение этих работ немеренно. Плюс 20% накидываем на работу в стесненных условиях и потом сравниваем с тем, что можем получить если считать по смете.
Я думаю, заказчику ваш подход должен понравиться- это первое, а второе-может заглянув в внутрь воздуховода и представив, что он может получить на выходе из воздухораспределителя, заказчик решиться на замену всех воздуховодов, что в данном случае предпочтительнее.
Не надо нагнетать страсти. Ни через год, ни через десять ничего с этими воздуховодами не случится, и ничего из них не полетит, если будет стоять нормальная (обычная для таких случаев) приточная вентустановка. Это казино, а не химическое производство. Кстати, только на днях закончили работу по замене приточных воздуховодов в цехе с химическими ваннами для гальванического покрытия. Так вот там стояли обычные стальные воздуховоды. И хоть бы что им внутри сталось, хотя прошло десять лет с момента монтажа. Снаружи конечно коррозировали, да и то, только там где оседал конденсат (похоже, летом в некоторые часы воздух подавался прохладный). Всё будет нормально (тем более, если будет приличный воздухообмен и незначительные скорости в воздуховодах, особенно - в конце). Впрочем, по большому счёту, воздуховоды из чёрной стали в казино неуместны.
К stranger
По поводу денег... Я согласен с kord`ом, но запросто ошибиться. Работа достаточно нестандартная. Осметить её сложно. Всего - не предвидишь. Опять же - там, где планируешь день-два, обычно уходит неделя и больше, а зарплату платить надо. Постарайтесь "накрутить" с приличным запасом. Тем более, я так понял, Заказчик - при деньгах. С уважением.