Ув. господа!
-Как по вашему лучше всего контролировать температуру обратки
по воде при закрытом контуре (и надо ли вообще это делать?)
-стоит ли при закрытом контруре при гликоле применять 3-х
ходовые,ведь гликоль не замерзнет (а 2-х ходовое регулирование
на мой взгляд и проще исполнить и эффективне1?
Или я не прав
По поводу эффективности - вопрос спорный (прежде всего: что под этим понимать?). А контролировать температуру обратки лучше погружным датчиком. Идеальный вариант - если он вкручен непосредственно на выходе теплообменника. Как пример: калориферы Remak (Чехия). Правда, когда у Вас работает активная защита от замерзания (насос гоняет воду по внутреннему контуру) - это уже не столь существенно.
Уважаемый comrad! Не понятно, что Вы имеете ввиду под двухходовым регулированием? и какая функция вашей обвязки? Для регулирования мощности водяного калорифера или для чего-то другого?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
А последний пост рождает еще больше вопросов. Что вам нужно: требуемую температуры в притоке получать, защитить теплообменник от разморозки, не превышать обратку? Уточните...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Трех ходовой вентиль нужен для закрытой системы с гликолем чтобы циркуляционному насосу не поплохело когда в один прекрасный момент большинство вентилей закроется.
Контроль температуры обратки в закрытой части контура в принципе не нужен, она контролируется по воде после теплообменника (если необходимо).
г-н not
Насос может сгореть, а также если система работает на охлаждение, остановка воды в контуре может привести к размораживанию испарителя холодильной машины.
Или если не размораживанию, то произойдет остановка работы холодильной машины по датчику протока и как следсвие нет холода без перезапуска системы, а в переходный период это может происходить очень часто.
С уважением, ученик.
По поводу насоса всё ясно (хотя, опять же, если кратковременно - ничего с ним не станется). А в остальном ... должен признаться, я предполагал, что речь идёт о воздухонагревателе.
В случае закрытого контура нагревателя этиленгликоль тоже гоняет по контуру насос, также как и при охлаждении со всеми вытекающими последствиями(к примеру весной когда отопление еще не отключено, а в каком нибудь кабаке уже холода народу хочется, но совсем отключать систему не хотят потому как утром холодно).