Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
Вода и фреон. Контроллер SMN 2010. Нумерация клемного блока у всех одна и таже, Назначение клемных контактов не меняется. Релейный терминал везде используется один и тот-же. Меняется лиш количество управляемых блоков и их мощность. Програмная часть то-же самое меняется лиш количество, пределы и диапазон регулирования. Все разговоры бла бла бла, номер, програма оставьте для новичков. Тот кто знает как это работает найдет то что ему надо между строк. Было-бы в чем искать. |
Благодарю за полезную информацию. Вы, действительно, не похожи на "новичка". Только непонятна цель вашего предыдущего сообщения:
Цитата |
---|
dm.i3 пишет: Ищу паспорт на щит управления приточной установкой, на контролере надпись General Climate CEO 5000 |
Вы спрашивали, чтобы потом самому ответить или вам все-таки нужен паспорт?
Если да, то, пожалуйста, пишите в личку, если нет, то считаю тему исчерпанной.