Здравствуйте всем! Есть следующая проблема приточная установка с ккб в больничке. Расход воздуха 4500м3/ч, tнар. возд. 27 0С, t притока по воздуху 23 0C, t фреона до ТРВ 50 0 С, t фреона после ТРВ 6 0С, t фреона после испарителя 22 0С, давление на всасывающей линии 4,5 кгс/см2 (давление на нагнетании не могу замерить и соответственно переохлаждение не могу посчитать), перегрев сумашедший((, в смотровом окне фреон текет практически без пузырьков) фреон R22.
Установка смонтирована 2009 году и эксплуатировалась 1,5 года потом стояла. ТРВ марка ALCO MOP-800 649 K 0806 558331400029. У кого есть инфа по трв и как настроить, а то не могу найти инф. в какую сторону крутить рег. винт, ну вообще общие мысли что не так. По словам мед.персонала при эксплуатации в 2009г. после монтажа «холодила просто супер». Заранее спс.