Добрый день. Проблема такая. В энергоустановки установлены два Эмерсона network power. К одному из них притензий нет. Второй взялся отключаться по hp1. Визуально проблем не обнаружено. Потом я обратил внимание что на внешнем блоке "больного" кондея вентилятор охл.вращается медленее чем на "здоровом". Замерил напругу, оказалось что напряжение меньше на 100В. Сбоку установленна плата управления, там три крутилки. Выставленны так же как на соседнем. Я думаю что из-за того что вентилятор медленно крутится хладагент не успевает охлаждаться, и соответственно рост давления. Я не спец, может у кого нибудь было что-то подобное?! Как лечить?
Эти "крутилки" обычно выставляют не "так же как на соседнем", а ими производят настройку регулятора скорости вентилятора (регулирование давления конденсации).
Как минимум, без манометра не обойтись.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Проверьте правильность подключения обмоток на двигатель, если вент однофазный, проверьте пусковой конденсатор. Замерьте температуру двигателя рабочего и проблемного. Возможно проблема в двигателе. Протяните все контакты.
Если регулятор скорости вращения по давлению вышел из строя то крути ни крути не поможет менять надо
Сейчас Джонсон Контроль один сдох такие-же симптомы , подключили вентилятор напрямую на 220 к пускателю компрессора чтобы кондиционер работал, пока лето хватит
а так разбирали меняли симистор