Коллеги!
Подскажите по прецизионнику.
Сработала защита по высокому давлению. Датчик ручной с кнопкой. Двухпозиционный. После возврата в исходное положение ошибка не уходит.
Куда копать? У меня подозрение на плату ?!
1.1.4 Как сбросить сигналы Аварии и Предупреждения
При срабатывании аварийной сигнализации, на корпусе 3-х Символьного Дисплея загорится красный аварийный светодиод и на экране появится соответствующий символ.
В раздел аварийных сообщений можно попасть, нажав кнопку «Вверх» в тот момент, когда на экране показан первый параметр; аварийные сигналы будут отображаться в соответствии с порядком их кодов.
После входа в раздел аварийных сообщений, на экране будет показан код аварии, который каждую секунду будет заменяться закодированным описанием.
Нажав кнопку «Ввод» (“mode”) в тот момент, когда код аварии показан на экране, все активные аварийные сигналы будут сброшены. После операции сброса все всё еще активные аварийные сигналы будут показаны вновь. Если больше нет активных аварийных сигналов, на экране снова будет виден первый параметр / значение из списка.
Если есть трех символьный дисплей! это из мануала Руководство Пользователя - Контроллер iCOM Программа PA-HPM
в жизни не приходилось делать, может так поможет?
В последних версиях прошивок Icom аварийный сигнал по НР сбрасывается только через сервисное меню (иконка servis). На первой странице необходимо обнулить значение НР. Как правило, там появляется цифра 6.
недавече на аналогичном агрегате заказчик пока пытался самостоятельно сбросить ошибку HP, перепрограммировал цифровые входа. Вы бы в меню состояния входов проверили изменение значения при сбросе.