Fujitsu ARYG54LHTA и два AOYG54LATT (внутренних блока)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Fujitsu ARYG54LHTA и два AOYG54LATT (внутренних блока)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Fujitsu ARYG54LHTA и два AOYG54LATT (внутренних блока)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5766Тема: «Fujitsu ARYG54LHTA и два AOYG54LATT (внутренних блока)» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Приветствую коллеги.

Не получается толкнуть AOYG54LATT и два ARYG54LHTA (через рифнет).
По одному работают, два одновременно не хотят. Пульт проводной. Еще есть инфракрасный, но его пока не пробуем, пытаемся с проводным. Межблочка шлейфом.
Ругается на на 11 ошибку(последовательная связь, код ошибки на пульте) и ошибка прямой последовательной передачи сразу после работы иногда после работы( 6 и 7 диод (L6 и L7) или L5 соостветствено
Много чего пробовал- ничего не помогает.
По одному работают, вмеспро йок.
Кто встречался с такой ситуацией, помогите советом.
Отредактировано: nausima 11-03-2015 21:42
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#2
Поправочка, 2 внутренние блока 24 а не 54...
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#3
Пульт проводной один ?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Пульт проводной один ?

Да, пульт один.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#5
А ничего, что должна быть конфигурация: ARYG24LMLA x 2 и AOYG54LATT?
Вполне возможно, что блоки несовместимы.

И, кстати, на проводном пульте ошибка 11 - это не "ошибка прямой последовательной передачи", а ошибка последовательной связи. Или у Вас "гранаты не той системы" ® :D .

RTFM.
Отредактировано: SSA 12-03-2015 14:10
орфографическая ошибка
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Ругается на на 11 ошибку(последовательная связь, код ошибки на пульте) и ошибка прямой последовательной передачи сразу после работы(на наружке) иногда после работы( 6 и 7 диод (L6 и L7) или L5 соостветствено
вторая ошибка на наружке по диодам. Недописал.

Еще заметил что управление неправильно подключили (3 жила на межблочке), подключена к обоим блокам последовательно, а в мануле пишут что 3 жилу надо только к ведомому блоку. А пульт шлейфом на обе внутрянки. И пульт не запрограмирован на работу с двумя блоками. щас бум пробовать. А на счет несовместимости надо наверно у официалов спрашивать....
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#7
А исчё енструкцаи па мантажу пишат для того, чтоб их вешатели сплятоф и далбильщаги стеноф четали... gf (это по поводу подсоединения кабелей питания и связи)

Цитата
nausima пишет:
А на счет несовместимости надо наверно у официалов спрашивать....

Это в КлиматПроф-е? :D
Отредактировано: SSA 12-03-2015 17:51
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Завелись. Пришлось побегать. 17 наружных. Спасибо за помощь SSA :)
Внутрянки в паре всетаки ML