Воронки для воздуха от TESTO
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Воронки для воздуха от TESTO

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воронки для воздуха от TESTO»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11377Тема: «Воронки для воздуха от TESTO» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Приветствую коллеги.

Попали в руки воронки от TESTO. www.testo.ru/ru/home/products/productdetails.jsp?productNo=0563+4170
Есть у кого нибудь опыт по их использованию?
В частности интересует:
1. Используются для притока, вытяжки, или для того и другого. Гдето читал что круглая для притока, квадратная для вытяжки.
2. Какое сечение вбивать в Тesto 435 и 417? У 435 есть режим воронка, но какое живое сечение он использует-непонятно. На воронках написано d=9.6 см, S=0.0069 мм`2. Если вбивать 9,6 в 435, и 0,0069 в 417 -расходы разные. Если диаметр 9,6 см пересчитать в площадь получится 0,0072(38..).
3. Какой коэффициент использовать для воронок? На них написано fact 26. Замеры в основном на 160 (125) диффузорах от 75 до 150 м.куб/ч (вытяжка и приток). Пробовали вычислить коеф для вытяжки Ду160( для 100 м.куб/ч) получилось 1,35-1,4. Также есть квадратные решетки, коеф непонятен.
4. Может у производителя должна быть таблица с коеф? с учетом компенсации, потери давления при разных скоростях....
Кто и как пользовался, поделитесь опытом пожалуйста.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#2
В инстр к воронкам пишут.
И ничего про коэф.
Рисунок
417 instr.JPG (72,23 КБ) [ Скачать ]
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#3
Воронки - удобный инструмент, но нужно много учитывать, главное - калибровать для определения поправочного коэффициента.

1. Используются для притока, вытяжки, или для того и другого. Гдето читал что круглая для притока, квадратная для вытяжки.

Направление потока для замера не важно - при условии калибровки.

2. Какое сечение вбивать в Тesto 435 и 417? У 435 есть режим воронка, но какое живое сечение он использует-непонятно. На воронках написано d=9.6 см, S=0.0069 мм`2. Если вбивать 9,6 в 435, и 0,0069 в 417 -расходы разные. Если диаметр 9,6 см пересчитать в площадь получится 0,0072(38..).

Проще всего вводить диаметр 100 мм, при условии калибровки.

3. Какой коэффициент использовать для воронок? На них написано fact 26.

Коэффициент воронки для анемометра testo 100 мм - 26. Его и вводим. Для компенсации противодавления нужен дополнительный поправочный коэффициент, он может быть разным.

4. Может у производителя должна быть таблица с коеф? с учетом компенсации, потери давления при разных скоростях....

Никто за вас эту работу не сделает, т.к. это физически невозможно. Поправочный киэффициент зависит от нескольких переменных в их сочетании.
Профиль
E-Mail
#4
Воронки - удобный инструмент, но нужно много учитывать, главное - калибровать для определения поправочного коэффициента.

1. Используются для притока, вытяжки, или для того и другого. Где-то читал что круглая для притока, квадратная для вытяжки.

Направление потока для замера не важно - при условии калибровки.
Цитата
Калибровка для притока отдельно, для вытяжки отдельно? Что вы имеете ввиду под словом калибровка?


2. Какое сечение вбивать в Тesto 435 и 417? У 435 есть режим воронка, но какое живое сечение он использует-непонятно. На воронках написано d=9.6 см, S=0.0069 мм`2. Если вбивать 9,6 в 435, и 0,0069 в 417 -расходы разные. Если диаметр 9,6 см пересчитать в площадь получится 0,0072(38..).

Проще всего вводить диаметр 100 мм, при условии калибровки.
Цитата
Зачем тогда цифры на воронке? В отчете ПНР заказчик просил описать методику замера воронкой, цифры на воронке он видел, приборами пользоваться умеет...


3. Какой коэффициент использовать для воронок? На них написано fact 26.

Коэффициент воронки для анемометра testo 100 мм - 26. Его и вводим. Для компенсации противодавления нужен дополнительный поправочный коэффициент, он может быть разным.
Цитата
В меню TESTO 435 и 417 есть строчка K-fakt, но это для живого сечения. Куда вводить 26?


4. Может у производителя должна быть таблица с коеф? с учетом компенсации, потери давления при разных скоростях....

Никто за вас эту работу не сделает, т.к. это физически невозможно. Поправочный киэффициент зависит от нескольких переменных в их сочетании.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#5
Ответ на технические вопросы - в руководстве пользователей для соответствующих приборов. Я не стану их перечитывать для ответа, это делается один раз. Как припоминаю, у 417-го в меню задаётся воронка. Смотрите руководство. У 435-го удобнее задать через диаметр, может есть и другие возможности, там куча вариантов в настройках.

Главное при применении воронки - понимать, что при её прикладывании изменяется характеристика сети, т.е. расход, замеренный с воронкой, будет отличаться от фактического, без воронки. Вам это очевидно?

Если да, то для каждого конкретного случая нужно провести калибровку - сравнить расход с воронкой и без, определить поправочный коэффициент и применять его в похожих случаях. Это и есть калибровка.
Профиль
E-Mail
#6
Сначала делаю замер в воздуховоде, на прямом участке, потом прикладываю воронку, проверем еще раз в воздуховоде. Разница в показаниях(воздуховод/воронка) и будет коэфицентом. Я так и делал.
У 417 есть только к-факт для решетки, максимально =1( диапазон от 0-1).
А вот куда и зачем вводить 26 для 435 непонятно совсем.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#7
Примерно так - только не разница, а соотношение.

В 417 коэффициент вводится автоматически, при выборе воронки - вы же сами скан с нужным местом приложили.

Как припоминаю, у 435 нужно вводить диаметр или площадь - надо смотреть инструкцию. Там в меню вроде есть воронка, но показания не соответствовали.
Профиль
E-Mail
#8
Да соотношение.

Прощтурмовал инструкции.

Для проведения измерений на выходах вентиляционных каналов с помощью воронок,
должен быть включен параметр Воронка. Набор воронок (0563 4170) состоит из воронки
для замеров на жестяных каналах размером (200 x 200мм) и воронки для измерений на
вентиляционных выходах (330 x 330мм) в сочетании с прибором testo 435 и 100мм зондом-
крыльчаткой 0635 9435.

В 417 нельзя выбрать воронку, можно ввести только площадь 0,0069 что соответствует d=9.4 см.(9.6 как написано на воронке это 0,0072....
Да в 435 задается или диаметр, или прямоугольник(a,b), или площадь, а так же воронка.
Еще в 435 есть p-factor, для Пито (коефецент поверки как я понимаю, от 0,95 до 1,05 обычно)

Куда же девать надпись с воронки fact=26? :))
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#9
Куда же девать надпись с воронки fact=26

Зачем она вам? Она автоматически вводится в 417 если вы включаете режим "воронка", на вашем скане, и как вы сами пишите. Это просто переводной коэффициент со скорости на площадь.

Я, например, пользовался этим коэффициентом при работе с другими анемометрами.
Профиль
E-Mail
#10
В 417 нет как такового режим Воронка. Возможно надпись в скане:
testo 417 (as of Firmware 1.06): Activate Fact (on) in the configuration menu. - и подразумевает это(в версии 1.06)

а в 435 эту функцию выполняет режим воронка. Воронкой удобнее пользоваться 435, чтоб шея не болела. Но вы говорите что этот режим в 435 работает неправильно...
А как вы используете fact 26 для других анемометров для меня вообще загадка. Что корректируете , скорость, площадь, может давление(26 Па)....
Рисунок
fact of.JPG (10,21 КБ) [ Скачать ]
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#11
и ОN
Рисунок
fact on.JPG (9,14 КБ) [ Скачать ]
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#12
Нашел вот что. Только воронка для термоанемометра. По формуле на картинке получается, полученную скорость умножаем на 22( в нашем случае 26) и получаем расход.

Для крыльчатки d=9,6 см при скорости 4 м/с получаем: L= ((0.096*0.096)/4)*3.141592*3600*4=104.23 м.куб/ч.

По картинке 4*26=104....

Получается это переходной коефицент с скорости на расход ( а не на площадь)
Рисунок
factor 22.JPG (58,33 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: nausima 27-02-2015 20:20
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#13
> и подразумевает это(в версии 1.06)
Именно так. В 417 вы включаете коэффициент, или, как может неудачно я сказал, режим воронки.

>Воронкой удобнее пользоваться 435, чтоб шея не болела. Но вы говорите что этот режим в 435 работает неправильно..

Это не я говорю. Как-то коллега с большим опытом работы с этим прибором сказал, что режим Воронка работает неправильно, они вводят диаметр. Я был сильно удивлён, сразу проверил, так и оказалось. Но времени разбираться не было, а своим 435-4 я не пользуюсь с анемометром.

>Получается это переходной коэффицент с скорости на расход ( а не на площадь)
Можно и так сказать, если по цели. Но само преобразование идёт по площади, что не всегда понятно некоторым коллегам, поэтому я всегда подчёркиваю, что этот коэффициент - просто преобразование со скорости и площади.
Отредактировано: alem 28-02-2015 11:26
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.