Вент установка на базе Carel pCOxs и частотника от Danfoss
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Вент установка на базе Carel pCOxs и частотника от Danfoss

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вент установка на базе Carel pCOxs и частотника от Danfoss»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19881Тема: «Вент установка на базе Carel pCOxs и частотника от Danfoss, Помогите решить проблему!» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток всем форумчанам!

По порядку,
Объект изначально не наш, монтировали вент установку тоже не мы… В общем вызвали наших сервисников, вот что они поведали мне:

вышла ошибка на частотниках (приточка и вытяжка) Err 85, частотники danfoss VLT Micro drive FC-051, (11 кВт - вытяжка и 15 кВт приточка). По мануалам которые выдал заказчик означает следующее - ошибка кейпада. В частотник вставляется панель управления (решили что это и есть кейпад) сняли ее продули и почистили контакты - нет результата, замерили напряжения, прозвонили двигателя все в норме. Контроллер установки не давал никаких ошибок.

При этом на улице в этот день было достаточно холодно около нуля, включили зимний режим. Контроллер фирмы Carel (модель pCOxs), выдает следующее сообщение Е22 - защита от разморозки водяного нагревателя. Вооот, вытащили уличный датчик температуры нагрели, выключили зимний режим, установка не запускается.

Подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой, может что гуру посоветуют. И было бы совсем не плохо если у кого есть мануалы по карелу и частотнику с кодами ошибок и расшифровкой значений параметров, то что оставили поставщики данного оборудования совсем не совпадает с тем что установлено в инете тоже ничего полезного не нашёл… Кстати щиток в котором стоит карел изготовлен компанией NED, если это поможет.
Профиль
E-Mail
#2
1.инструкций по данному частотнику в свободном доступе в инете полно
ошибка 85 означает : кнопка не действует (заблокирована), смотри группу параметров 0-4*
В вашем случае это означает что частотник находится в автоматическом режиме управления (получает сигнал на вкл. и выкл . от щита управления.) А вы пытаетесь им управлять в ручном режиме с помощью кнопок on off , которые заблокировал наладчик.
2.защита от замерзания отрабатывается обычно по двум температурным датчикам:
а) датчик обратной воды (ищите его на обратной трубе около калорифера)
б) капилярный термостат по воздуху (капиляр находится сразу после калорифера ) ищите коробочку с уставкой +6 град. По нему установка выключается даже в летнем режиме.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемые коллеги,

Программа, которую использует NED, аналогична универсальному приложению для вентиляционных установок, доступному на сайте Представительства CAREL в России (кликните по баннеру "Скачать стандарное ПО для вентагрегата"). В архиве будут бинарные файлы для загрузки в контроллер и инструкция, в которой подробно описаны алгоритмы, реализованные в приложении. В том числе и по защите от замораживания калорифера.

Удачи!