Коллеги есть проблема, может быть кто-то сталкивался и это сэкономит мне время.
Суть в следующем, 7 лет назад установили VRF GF V серии, 90 наружка и 10 внутрянок.
Неделю назад, нужно было выполнить первый пуск системы :), обнаружилось, что фреон за 7 лет весь испарился, нашли перекрут трубы на вальцовке внешнего блока, устранили, опресовали, отвакумировали, заправили и нажали кнопку пуск. О чудо, всё заработало, молотило все исправно два дня, а потом всё остановилось, на всех всех блоках отсутствует индикация ошибок, внешний блок с большим интервалом запускается на 5 сек и затихает. В режиме "пробный пуск" все исправно работает, смущает только перепад давления 12/20 на газе/жидкости, 12 вроде как многовато.
Вот такая делема, может кто-то поможет советом в каком направлении рыть или сможет за умеренную мзду попробовать вылечить систему?
Объект находится на Новорижском шоссе, 22 км.