Есть приточка VTS, с одним частотником на притоке LG IC5. Щит управления и частотник работают по modbus-у.
Приточка новаяошибка - нет связи между частотником и щитом.
Из 27 машин такая проблема на двух.
1. Изначально эти два контролера были подозрительны, при первом включении на пульте были все уставки нулевые...
2. сначала долго мучал аварию пожар (пока не поменял уставку температуры с 15 до 90)
3. а связь с частотником так и не удалось победить. Перекидывал модбас с рабочей машины на частотник- все ок. значит частотник откидываем остается щит. В меню настроек по модбасу не нашел.
Что не так?
Читал что у LG проблемы с платой модбаса на частотнике(непропайи ...), завтро проверю.
Сталкивался с этой гавниной не раз)
Вписывался в обвязку по автоматике установок VTS.
В настройках поставить частотник на вентилятор (по умолчанию может быть пускатель).
Изменить битрейт протокола Modbus, не помню правда, до какого значения, но в описании этого нет.
Для вышеперечисленного требуется сервисный пароль.
По сложности данные щиты управления находятся на уровне "посмотри, как высоко тот плинтус".
Интуитивно понятны даже для школьника.
Сейчас говорю про полноценные контроллеры карел. Также, сей прекрасный производитель использует усеченную версию контроллера, с которой вообще старшая группа детсада разберется)
Проблемы с частотниками были, но решались как правило пошатыванием платы расширения.
Не забываем выставить настройки частотников правильно (рид зе факин мануал - наше всио, именно от производителя частотника), дабы не было мучительно больно потом. Особенно, если по проекту установки расчитаны на 80-90 герц (рационализаторы рационализировали).
Если ничего не понятно - звонить умным дядям и платить деньги.
Интеллектуальная собственность и время проведенное в раздумиях и эмпирических экспериментов нынче дорого:)