Дмитрий,
На дисплее проводного пульта ДУ МЕ отображается:
1. Код неисправности в виде четырехзначного числа (например "6607").
2. Адрес блока, где зафиксирована данная неисправность. В частности, внутренние блоки имеют диапазон адресов от 01 до 50 (включительно), наружные блоки и ВС-контроллеры имеют адрес в диапазоне от 51 до 100 (включительно), пульты управления - от 101 до 200 (включительно).
3. Тип оборудования, в котором зафиксирована неисправность:
RC - Remote Controller (пульт управления).
SRC - Sub Remote Controller (подчиненный пульт управления).
IC - Indoor Controller (плата управления внутреннего блока).
OC - Outdoor Controller (плата управления наружного блока).
LC - Lossnay Controller (плата управления вентустановки LOSSNAY).
SLC - Sub Lossnay Controller (плата управления подчиненной вентустановки LOSSNAY).
А теперь вернемся к Вашему случаю.
Код неисправности Вы не указали, поэтому реально чем-то помочь сложно.
Известно только то, что система "ругается" на блок с адресом 081 (скорее всего проблема с наружным блоком или ВС-контроллером, однако могли случайно или по незнанию присвоить адрес 081 внутреннему блоку, кто знает?!!)
P.S. кстати говоря, судя по тому что Вы написали, у Вас изначально были одни адреса блоков, а потом их поменяли на новые. Так делать нельзя. Система запоминает последние 10 кодов ошибок и адреса блоков, на которых они обнаружены и после изменения адресов нужно "очистить память" с помощью микропереключателей на наружном блоке. Если Вы на 100% уверены, что никакой неисправности в системе нет, но сброс питания на 1 минуту и более не приводит к сбросу кода неисправности - обратитесь в представительство МЕ = там подскажут, какие микрики "передернуть" для очистки памяти системы.
Но пока я думаю, что проблема не в этом.
С уважением...